autor: elmontjs
śr paź 21, 2020 9:00
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Prośba o ocenę pomysłu
Odpowiedzi: 50
Odsłony: 26592

Prośba o ocenę pomysłu

Bo kolega elmontjs to typowy elektryk-teoretyk który wiedzę czerpie z norm. Życie szybko by go zweryfikowało. :) Teoretyk, czy praktyk - nie istotne; i tak praktyka nie ma prawa bytu bez przygotowania teoretycznego. Jednak powiem Ci kolego, że jak dotąd życie weryfikuje częściej tych, którzy za nic...
autor: elmontjs
pn paź 19, 2020 20:42
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Pomiar oświetlenia UGR i Ra
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 454

Pomiar oświetlenia UGR i Ra

Brutalna prawda jest taka, że wszelkie pomiary w ogromnej większości, to fikcja przelana na papier. To bardzo duże uproszczenie i całkowicie nieprofesjonalne zdanie. Poza tym, do wykonywania pomiarów oświetlenia nie są wymagane żadne dodatkowe kwalifikacje i może to zrobić każdy, kto posiada mierni...
autor: elmontjs
wt paź 13, 2020 21:20
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: P312B10 - pomiary i protokół, Proton+
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1532

P312B10 - pomiary i protokół, Proton+

P312 to zabezpieczeni, które ma w sobie człon nadprądowy i człon różnicowoprądowy - należą one do różnych grup środków ochrony przeciwporażeniowej. A więc sprawdzasz go jako różnicówkę i wyniki podajesz w tabeli z badań zabezpieczeń RCD a w gniazdku mierzysz pętle zwarcia i wyliczasz jej dopuszczaln...
autor: elmontjs
pt paź 09, 2020 9:21
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Pomiary elektryczne przewodów teletechnicznych
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 116

Pomiary elektryczne przewodów teletechnicznych

Oddając nową instalację wypadałoby wykonać pomiar Riso rozłożonych przewodów, można pomiar wykonać przed założeniem czujników, czy innych elementów - sporządzić protokół. Jednak norma PN HD 60364-6 nie ma tu większego zastosowania bo te instalacje nie są nawet instalacjami typu SELF czy PELF a na ty...
autor: elmontjs
czw paź 08, 2020 20:14
Forum: Szkolenia oraz Publikacje techniczne
Temat: Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 3613

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

luka2nd pisze:
czw paź 08, 2020 20:09
Ja nie mam tego problemu, bo mam w ofercie tylko jeden system, do działania potrzebujący optymalizatorów, które przy wyłączonym falowniku dają na wyjściu 1V
Są rozwiązania, ale w razie czego strażak nie wie z czym się mierzy a sam wiesz kolego, że regulacji w tym wzgledzie brak .
autor: elmontjs
czw paź 08, 2020 16:55
Forum: Szkolenia oraz Publikacje techniczne
Temat: Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 3613

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Ambitny artykuł producenta fotowoltaiki nie może brzmieć inaczej. I rzeczywiście założenia o złączach są piękne, może nawet skutecznie realizowane w Niemczech, czy innych wysokorozwiniętych krajach, ja jednak zobaczyłem co wyprawiają nasi polscy instalatorzy PV ... i ... jest się czego bać. Dodać to...
autor: elmontjs
śr paź 07, 2020 22:51
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 3864

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

ale gdy wykonawca ma spore doświadczenie i wie/podejrzewa/czuje, że projekt ma wady Babole projektantów (nie mówię że takich niema, sam nie jeden widziałem), wykonawca jak najbardziej powinien konsultować z projektantem. Ale ostatecznie robota powinna być wykonana zgodnie z projektem. W części doty...
autor: elmontjs
śr paź 07, 2020 20:56
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 3864

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

opornik pisze:
śr paź 07, 2020 18:28
Wykonawca ma zrealizować projekt. Tyle i aż tyle.
I na tym powinna się skończyć cała dyskusja.
autor: elmontjs
śr paź 07, 2020 14:02
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 3864

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

zygimar pisze:
wt paź 06, 2020 14:33
Co w przypadku gdy kablami wychodzimy w teren przecież mogą być alu?
Pytasz jako projektant, czy wykonawca ?
autor: elmontjs
pt paź 02, 2020 20:45
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary - budynek biurowy - pomiar bez oceny
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 3603

Pomiary - budynek biurowy

Powinny być zidentyfikowane obwody z rozdzielni, jeżeli na końcu obwodu jest urządzenie - powinno widnieć na opisie. Spotkałem również opisy na urządzeniach, czy gniazdach (np z numerem obwodu). Może być też dołączona dokumentacja powykonawcza. Jeżeli jest to identyfikowalne i czytelne to jest ok, j...