autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 23:17
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Ale przecież ten zapis w żaden sposób nie zabrania użycia RCD do ochrony przy uszkodzeniu. Nie rozumiem więc o co tak naprawdę Ci chodzi. Po prostu... zostaje kaganiec w postaci RCD 30mA (ochrona uzupełniająca) na wszystkie obwody w budynku, zatem idea większych różnicówek znów upadła. Jedynymi mie...
autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 20:26
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

A to z jakiego powodu, Bo jak packa na muchy, tak działa "Rozporządzenie a Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" na rozwiązania normy na którą się wciąż powołujemy. :} ; par.183,ust.1, pkt 3. Znajdziesz tu takich, którzy uznają ...
autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 20:16
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
śr sty 26, 2022 20:00
Gdzie? W każdej rozdzielnicy mieszkaniowej
Niestety, będzie niezgodnie z przepisami :( (żeby jasność była, mówimy o stopniowaniu prądów RCD, tak jak opisałeś to wyżej). Zgodnie z przepisami możesz zastosować jedynie rozwiązanie 30mA potem 10mA.
autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 19:44
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

a dodatkowe RCD przeszkadza w TT? nie powiedziałem, ze mi przeszkadza, tylko, że nie jest nigdzie wymagane, nawet tutaj: Dlaczego uważasz że nie jest poparte normami? 411.5.3 Upierasz się przy konieczności stopniowania wyłączników RCD. Proszę, więc, podaj przykład, gdzie w budynku możesz taki układ...
autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 19:09
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Co powiesz na cytat z poradnika który proponowałem przeczytać? To jedziemy ;) Innym czynnikiem ryzyka w sieci TT jest prawdopodobieństwo awarii RCD, od którego bezpośrednio zależy zabezpieczenie przez automatyczne wyzwolenie. Z tego powodu w sieci TT zaleca się stosowanie dwóch RCD szeregowo. Pierw...
autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 17:34
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
śr sty 26, 2022 17:19
Jaką rolę pełni RCD 100mA (przed RCD 30mA) w układzie TT?
Może to być zabezpieczenie p.pożarowe, może też selektywne zabezpieczenie odcinka instalacji, gdzie dalej następuję zastosowanie wysokoczułej róznicówki do ochrony odbiorów końcowych.
autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 17:12
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

bo tak na prawdę rolę tę będzie pełnił RCD do 30mA od ochrony uzupełniającej. No właśnie tu kończy się możliwość stosowania wyższych prądów wyłącznika RCD. Nasuwa się kolejne pytanie czy jest jakaś granica czasu wyłączenia oraz wartości IPZ. Wielu uważa iż wartość ta ma jedynie znaczenie dla ochron...
autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 14:50
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Podnośniki dwukolumnowy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 63

Podnośniki dwukolumnowy

Podnośnika raczej nie możesz traktować tak samo, jak elektronarzędzia, jest to urządzenie grupy UTB, podlega nadzorowi UDT. Sposób pomiarów elektrycznych musisz weryfikować sam na miejscu. Ja zrobiłbym pomiar IPZ podnośnika z adnotacją, że wykonano ten pomiar dla zasilania z gniazda dedykowanego dla...
autor: elmontjs
śr sty 26, 2022 11:25
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Oczywiste też jest że w przypadkach gdzie wymagana jest ochrona uzupełniająca należy dodatkowo zastosować RCD do 30mA. No to w tym temacie powoli dochodzimy do konsensusu, ale jeszcze jedna najważniejsza rzecz: mając standardową instalację TN-C-S; TN-S czy TT możesz zrezygnować z tej różnicówki 30m...
autor: elmontjs
pn sty 24, 2022 23:18
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 62
Odsłony: 6793

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Więc wg Ciebie SWZ jest tylko dla celów ochrony przeciwpożarowej? Nie tylko,ale o takiej rozmawiamy. Jeżeli wyjdziemy z kręgu ochrony przeciwporażeniowej, to masz zupełną rację, każdy wyłącznik RCD pełni funkcję SWZ. ja pytam w którym miejscu w ochronie przeciwporażeniowej jest zapis iż nie wolno s...