Znaleziono 2262 wyniki

autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 12:06
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 7222

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

zastosowanie szeregowo dwóch RCD - jeśli nie da się zrealizować ochrony dodatkowej przy użyciu zabezpieczeń nadmiarowoprądowych - jest jedynym rozwiązaniem aby spełnić wymagania. Ochrona dodatkowa i uzupełniająca muszą być rozdzielne , więc innego rozwiązania nie ma Jakoś to kolega uzasadni? Przy o...
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 11:26
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 7222

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Nie do końca, ktoś inny to wcześniej wymyślił, ja tylko popieram tę koncepcję gdyż jest logiczna i zgodna z prawem/ normami. Nie powiedziałem, że to co opisujesz jest zabronione, tylko Ty napisałeś to tak, jakby "tak musiało być" a inne rozwiązanie, np jedna róznicówka, jest kardynalnym błędem: Ows...
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 10:32
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 7222

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
pt sty 28, 2022 10:12
Gdyż nic tego nie zabrania i ma więcej zalet niż wad. Rozwiązanie to jest zalecane przez wielu w tym producentów zabezpieczeń.
A więc dochodzimy do sytuacji, że Ty kolego układasz przepisy i zasady uznanej wiedzy technicznej a kto się do nich nie stosuje popełnia (delikatnie mówiąc) ...błąd. :D
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 9:25
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 7222

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
pt sty 28, 2022 9:09
Owszem ale w takim przypadku wykonuje się kaskadę zgodnie z wcześniej przedstawionym sposobem.
Na jakiej podstawie?
Vmkriss34 pisze:
pt sty 28, 2022 9:09
Brak RCD przed RCD 30mA do ochrony uzupełniającej jest błędem w TT.
Przedstaw proszę jakieś umocowanie na te stwierdzenia.
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 8:58
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Podnośniki dwukolumnowy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 182

Podnośniki dwukolumnowy

Dodam tylko, że powyższe okresy dotyczą okresowego przeglądu instalacji z urządzeniami zamontowanymi na stałe czyli podyktowane Prawem budowlanym. Czym innym są przeglądy maszyn, które też powinny być wykonywane na podstawie Instrukcji eksploatacji opartej na normach i zaleceniach producenta urządze...
autor: elmontjs
pt sty 28, 2022 8:50
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 7222

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
pt sty 28, 2022 8:15
Zawierzenie SWZ członowi różnicowoprądowemu nie jest rozsądne.
...jednak w układzie TT często konieczne.
autor: elmontjs
czw sty 27, 2022 21:02
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Podnośniki dwukolumnowy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 182

Podnośniki dwukolumnowy

gregus.ss75 pisze:
czw sty 27, 2022 20:52
mógł bym badania wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat
Też tak sugeruję.
autor: elmontjs
czw sty 27, 2022 19:43
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 7222

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Vmkriss34 pisze:
czw sty 27, 2022 18:50
Myślę że nikt tutaj nikogo nie przekona. Pozostaje podziękować za konwersację, za wysłuchanie moich racji i przedstawienie swoich....
Pouczająca i konstruktywna polemika nigdy nie jest zła i również za nią dziękuję. Szkoda, ze tylko we dwóch ją "dzierżyliśmy" :D
autor: elmontjs
czw sty 27, 2022 18:21
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 7222

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

Faktem jest że rozporządzenie nie jest sporządzane przez zespół doktorów z dziedziny energetyki/ elektryki dlatego są bardzo ogólnikowe wytyczne sporządzone na podstawie norm. Zgadza się, ale podkreślam, to jest prawo stojące nad normami. Dlaczego gniazda? Bo tam jest największe zagrożenie. Na każd...
autor: elmontjs
czw sty 27, 2022 17:42
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>
Odpowiedzi: 89
Odsłony: 7222

Odważne i kontrowersyjne - ochrona przeciwporażeniowa RCD czy I>

"Więc jaki sens ma dublowanie RCD 100mA róznicówką 30mA? ; ta większa będzie niepotrzebnym aparatem." Właśnie taki jak wcześniej podałem na wypadek awarii RCD. Nie jest to wystarczy powód? Jeżeli dublowanie zabezpieczeń różnicowych uważasz za potrzebne (bo ja nie), to niech będzie, tyle, że zawsze ...