Znaleziono 135 wyników

autor: a-w
wt sty 07, 2020 11:17
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Dobor kabla do obciążenia.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 511

Dobor kabla do obciążenia.

Proponuję oprzeć się na normie 60364-5-523.
Tablica podaje dla 3 żył obciążonych dla kabla AL 240 ułożonego w osłonie w ziemi Idd=230A, współczynnik poprawkowy dla 4 kabli stykających się wynosi 0,60, czyli łączne Idd dla czterech kabli czterożyłowych AL 240 wychodzi 552A.
autor: a-w
wt gru 17, 2019 13:06
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Instrukcja eksploatacji budynku - jaka podstawa prawna?
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 19832

Instrukcja eksploatacji budynku - jaka podstawa prawna?

[...] Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych1 ) par 4.1 Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności: 1)...
autor: a-w
czw lis 14, 2019 8:37
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Rozporządzenie ME z 28.08.2019 w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1811

Rozporządzenie ME z 28.08.2019 w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych

Nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych wchodzi w życie 26.03.2020 a w nim między innymi: - znika pojęcie prowadzącego eksploatację na rzecz pracodawcy - zapisy w bardzo wielu miejscach zostają uzupełni...
autor: a-w
czw paź 31, 2019 8:52
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 12538

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

[...] Chłopska logika nakazuje przypuszczać, że transformator działa w obie strony, tj. może zarówno obniżać napięcie, jak i je podwyższać. Dlaczego zatem nie wypchnie niewykorzystanej energii w sieć? Czy transformator podwyższający napięcie istotnie różni się w budowie od transformatora obniżające...
autor: a-w
sob sie 31, 2019 23:35
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 12538

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

@ DesignMaintenance
Świetne usystematyzowanie tematu!
autor: a-w
wt sie 20, 2019 8:03
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 12538

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Chyba nie wypracujemy tu żadnego konsensusu, dopóki nie podzielimy problemu na dwa kawałki: (1) uszkodzenie w sieci odbiorczej w budynku, zasilanej i z sieci publicznej, i z PV i (2) uszkodzenie w samym falowniku Jeśli idzie o uszkodzenie w falowniku, a tym bardziej w obwodach po stronie DC, to isto...
autor: a-w
pt cze 28, 2019 11:56
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Klasa liczników i przekładników
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 693

Klasa liczników i przekładników

Może warto zajrzeć do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatora z danego terenu i oprzeć się na jego wymaganiach - przykładowo Energa Operator wymaga dla napięcia 0,4kV (C1: max 40kW, C2 powyżej): II.4.7.4. Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C. II.4.7.4.1....
autor: a-w
pn maja 20, 2019 12:09
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Strefy w łazience A sufit
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1231

Strefy w łazience A sufit

Autorzy/dystrybutorzy tego rysunku ( źródło ) powołują się na normę PN-IEC 60364-7-701:1999, w której to określono przebieg rozgraniczania stref, który ma sie nijak do przywołanego rysunku. Dla rozwiania wątpliwości Kolegi PiotrZST: Strefa 2 jest ograniczona: - [...] - płaszczyzną podłogi i płaszczy...
autor: a-w
sob maja 18, 2019 22:12
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2991

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Pozostaje pytanie, czy wewnętrzne połączenia w rozdzielnicy są częścią instalacji elektrycznej, czy nie - i w związku z tym czy mają być dobierane wg przytoczonych przez Kolegów dokumentów i wskazówek, czy według jakichś innych wytycznych
autor: a-w
śr maja 08, 2019 11:52
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zabezpieczenia SN starego typu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1089

Zabezpieczenia SN starego typu

RIo-30 to trójfazowy przekaźnik nadprądowy bezzwłoczny, służy do realizacji funkcji zabezpieczenia zwarciowego, działa z czasem własnym. RIt-30 służy do realizacji zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego. Pamiętajcie, że w zależności od sposobu podłączenia obwodów prądowych, pobudzenie RI-80 następuj...