Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

@ DesignMaintenance
Świetne usystematyzowanie tematu!
autor: a-w
wt sie 20, 2019 8:03
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 4095

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Chyba nie wypracujemy tu żadnego konsensusu, dopóki nie podzielimy problemu na dwa kawałki: (1) uszkodzenie w sieci odbiorczej w budynku, zasilanej i z sieci publicznej, i z PV i (2) uszkodzenie w samym falowniku Jeśli idzie o uszkodzenie w falowniku, a tym bardziej w obwodach po stronie DC, to isto...
autor: a-w
pt cze 28, 2019 11:56
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Klasa liczników i przekładników
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 457

Klasa liczników i przekładników

Może warto zajrzeć do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatora z danego terenu i oprzeć się na jego wymaganiach - przykładowo Energa Operator wymaga dla napięcia 0,4kV (C1: max 40kW, C2 powyżej): II.4.7.4. Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C. II.4.7.4.1....
autor: a-w
pn maja 20, 2019 12:09
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Strefy w łazience A sufit
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 841

Strefy w łazience A sufit

Autorzy/dystrybutorzy tego rysunku ( źródło ) powołują się na normę PN-IEC 60364-7-701:1999, w której to określono przebieg rozgraniczania stref, który ma sie nijak do przywołanego rysunku. Dla rozwiania wątpliwości Kolegi PiotrZST: Strefa 2 jest ograniczona: - [...] - płaszczyzną podłogi i płaszczy...
autor: a-w
sob maja 18, 2019 22:12
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2304

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Pozostaje pytanie, czy wewnętrzne połączenia w rozdzielnicy są częścią instalacji elektrycznej, czy nie - i w związku z tym czy mają być dobierane wg przytoczonych przez Kolegów dokumentów i wskazówek, czy według jakichś innych wytycznych
autor: a-w
śr maja 08, 2019 11:52
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zabezpieczenia SN starego typu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 768

Zabezpieczenia SN starego typu

RIo-30 to trójfazowy przekaźnik nadprądowy bezzwłoczny, służy do realizacji funkcji zabezpieczenia zwarciowego, działa z czasem własnym. RIt-30 służy do realizacji zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego. Pamiętajcie, że w zależności od sposobu podłączenia obwodów prądowych, pobudzenie RI-80 następuj...
autor: a-w
czw kwie 18, 2019 12:14
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3179

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Nadal trudno mi zrozumieć, jakim cudem ten obwód daje się załączyć. Wszyscy chyba mieli do czynienia z przypadkiem, gdy N za różnicówką połaczymy z potencjałem ziemi. Przecież wybija natychmiast. A tutaj właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia - dolny zacisk N róznicówki jest przez żółto-zieloną ż...
autor: a-w
śr kwie 17, 2019 8:33
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3179

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
autor: a-w
wt kwie 16, 2019 8:04
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 3179

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

[...] Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt ! Dopiero to ostatnie zdanie wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie. Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to (1) albo jest ustawiony tak, że nie ma żadnego połączenia obudowy z potencjałem ziemi (stanowisko izolowane???) (2) albo...
autor: a-w
czw kwie 04, 2019 10:04
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2305

Kiedy N a kiedy PEN

Otóż kto lub co decyduje że przewód wyprowadzony od trafo z punktu neutralnego to będzie przewód N albo PEN, na skutek czego mamy sieć TT albo TN. Decyduje operator sieci, narzucając taki a nie inny układ pracy. Zatem operator wybiera układ pracy sieci na skutek czego wyprowadzony jest przewód PEN ...