Znaleziono 225 wyników

autor: marcin-ryba
pn sty 23, 2012 11:23
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Poszukiwania oprawy 12/24V n/t
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 991

Re: Poszukiwania oprawy 12/24V n/t

Przewód od lampy ma ok 60cm, natomiast od zasilacza ok 50cm. Oprawę polecam montowałem w pomieszczeniu tomografu komputerowego. TK a RM do dwie zupełnie różne spawy! JohnySpZOO trzymaj się ściśle wytycznych producenta RM. Z doświadczenia wiem jak działa RM na metalowe krzesło :D dobrze że nieświado...
autor: marcin-ryba
śr lis 23, 2011 12:51
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Obwody napięciowe licznika
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1788

Re: Obwody napięciowe licznika

Witam

O przekładnikach ogólnie można poczytać w necie.
Przekładnik napięciowy
Przekładnik prądowy

Może Wiki to nie najlepsze źródło informacji, ale na początek wystarczy.
autor: marcin-ryba
pn paź 03, 2011 11:46
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej ?
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 28479

Re: Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej ?

Witam http://www.vattenfall.pl/pl/file/Dla-domuOswiadczenie-o-stanie-technicznym-instala_13922531.pdf "Oświadczam, że: posiadam ważne zaświadczenie kwalifikacyjne numer ................. uprawniające do sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznych, " Z uprawnieniami D nigdy nie było probl...
autor: marcin-ryba
czw wrz 15, 2011 7:35
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jaki współczynnik K dla wyłącznika silnikowego GZ1-M ?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 3246

Re: Jaki współczynnik K dla wyłącznika silnikowego GZ1-M ?

Witam

Na stronie 3 jest k=13 i to jest poprawna wartość.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale zasugerowałem się tylko wykresem, który w tym zakresie jest niejednoznaczny.
autor: marcin-ryba
czw lip 21, 2011 11:17
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Odbiór instalacji w domu jednorodzinnym
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2320

Re: Odbiór instalacji w domu jednorodzinnym

Witam

Pisałem o Vattenfallu z uwagi na to, że kolega nie podał o jaki ZE chodzi a w opisie ma: Lokalizacja: piekary śl. a tam działa właśnie V.
autor: marcin-ryba
czw lip 21, 2011 7:59
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Odbiór instalacji w domu jednorodzinnym
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2320

Re: Odbiór instalacji w domu jednorodzinnym

Witam

Jeżeli chodzi koledze o ten dokument https://dystrybucja.vattenfall.pl/file/ ... 013985.pdf to podpisuje go elektryk z świadectwem kwalifikacji D.
autor: marcin-ryba
pn cze 27, 2011 8:13
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Monitoring zużycia en. el. w zakładzie przemysłowym
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 4349

Re: Monitoring zużycia en. el. w zakładzie przemysłowym

Witam Dziękuję za informację. Liczniki z ABB wyglądają nieźle, możecie zaproponować do nich system zdalnego odczytu + archiwizację + podgląd on-line np. poprzez przeglądarkę - jakiś sterownik PLC? Serwer? Soft? Coś prostego do konfiguracji i rozbudowy systemu. Kolego broki62 mógłbyś coś więcej napis...
autor: marcin-ryba
śr cze 22, 2011 9:18
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Monitoring zużycia en. el. w zakładzie przemysłowym
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 4349

Monitoring zużycia en. el. w zakładzie przemysłowym

Witam Mam do rozeznania temat opomiarowania zużycia energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym - opomiarowanie wewnętrzne. Zakład zasilany z sieci SN, posiada własne trafo stacje, pomiar rozliczeniowy z ZE odbywa się po stronie SN i tego nie ruszamy. Opomiarowanie ma dotyczyć tylko sieci nn a dok...
autor: marcin-ryba
pt mar 11, 2011 7:40
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Zabrakło prądu , pacjent nie żyje
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 14223

Re: Zabrakło prądu , pacjent nie żyje

Witam Do dnia 30 czerwca 2012 r. tylko przedstawi program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych w przepisach niniejszego rozporządzenia, natomiast maksymalny termin realizacji tego programu to 31 grudnia 2016 :) zgodnie z paragrafem 40 ust. 1. Pozostaje pytanie, kto za to zap...