Znaleziono 5418 wyników

autor: STANCA
ndz maja 19, 2019 8:04
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 316

Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę

(...) To ciekawe, ja mam w świadectwie wpisane po prostu "elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym", bez określenia konkretnej strefy. Świadectwo wydane przez szczeciński SEP. Czy w przypadku takich urządzeń potrzebuję jakichś dodatkowych uprawnień lub certyfikatów? O uprawnieniach UDT ...
autor: STANCA
sob maja 18, 2019 20:16
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 316

Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę

Wracamy do naszej obrabiarki do drewna.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 409
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 00409.pdf
Przypomnę.

W paragrafie 4.1 jest zapis Sprawdzanie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej wykonywać należy co 2 lata.

STANCA
autor: STANCA
sob maja 18, 2019 19:52
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 316

Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę

Świadectwo kwalifikacyjne ważne do 2021 r. wydane przez SPE i jest "w zakresie :
strefy (tu podane jakie)

STANCA
autor: STANCA
sob maja 18, 2019 18:50
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 316

Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę

Maszyny są przeznaczone do różnych zadań. PN-EN 1672-1:2014-12 - wersja polska Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Pojęcia podstawowe -- Część 1: Wymagania z zakresu bezpieczeństwa http://sklep.pkn.pl/pn-en-1672-1-2014-12p.html Te do spożywki wymagania mają inne nawet do użytego smaru. Dz.U. 2000 n...
autor: STANCA
sob maja 18, 2019 10:35
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 316

Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę

Przed podpisaniem umowy (o tym następnym razem) musisz zrobić oględziny i spisać wszelkie niezgodności. Czytaj dalej: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/19403/07011008.pdf PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY DOSTOSOWANIE MASZYN DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Warszawa 2011 Polscy p...
autor: STANCA
pt maja 17, 2019 21:20
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 316

Serwis maszyn przemysłowych - prośba o poradę

Jutro napiszę o osobistych doświadczeniach, dzisiaj przypomnij sobie podane akty, normy itp. Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez prac...
autor: STANCA
pt maja 17, 2019 14:19
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 261

Dobór przekroju przewodów w rozdzielnicy nn.

Uzupełnię:

http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf

Nie wstyd jest nie znać wstydem jest nie uczyć się. rosyjskie przysłowie

STANCA
autor: STANCA
pt maja 17, 2019 14:02
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziom fundamentowy w hali magazynowej
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1927

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Przypomnę jeszcze link już kiedyś wskazywany na forum:

Edward Musiał Politechnika Gdańska UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE


http://www.edwardmusial.info/pliki/uzio ... entowe.pdf

może się komuś przyda.

STANCA
autor: STANCA
śr maja 15, 2019 15:43
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary cystern
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 3231

Pomiary cystern

Witam wszystkich. Mam zlecenie na wykonanie pomiarów cystern samochodowych do przewozu paliw.Czy ktoś może mi doradzić czy są do tych pomiarów potrzebne specjalne uprawnienia i która norma jest obowiązująca na dzień dzisiejszy. Witam, pytanie jak wyżej do starego tematu. Jakieś nowe informacje do t...
autor: STANCA
śr maja 15, 2019 14:49
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.
Odpowiedzi: 46
Odsłony: 4329

Ochrona przeciwprzepięciowa w nowych budynkach wielolokalowych.

Kolega roberto zwrócił uwagę na ważny aspekt dotyczący przepięć łączeniowych, które mogą wystąpić przy testowaniu RCD. Fakt, w tym przypadku stwierdza, ochronniki są w pobliżu, ale nie wszędzie. W moim przypadku, np na 10 piętrze rozdzielnica bez ochrony, gdzie ochronniki są jedynie w przyziemiu tak...