Znaleziono 150 wyników

autor: falowniki.com
sob gru 02, 2017 21:49
Forum: Energoelektronika
Temat: Falownik LG SV022iG5A-4 2,2kW podłączenie pod sterownik wentylacji
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 687

Re: Falownik LG SV022iG5A-4 2,2kW podłączenie pod sterownik wentylacji

Jeżeli wykorzystujesz tan falownik do wentylacji ze sterowaniem skalarnym, nie wprowadzasz żadnych danych silnika bo i po co?
Zmienić musisz tylko ustawienia zabezpieczenia (prąd silnika z jego tabliczki) i ustawiasz parametr Frq na 3.
autor: falowniki.com
wt kwie 19, 2016 20:11
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Co pierwsze: stycznik czy termik?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 15315

Re: Co pierwsze: stycznik czy termik?

Witam, metodyka zabezpieczeń silników elektrycznych i dobór aparatów do tego przeznaczonych jest uzależniona między innymi od zastosowanej koordynacji 1 lub 2. Należy zwrócić uwagę na charakterystykę działania przekaźników przeciążeniowych i wyłączników silnikowych, różnice są bardzo istotne. Prawdą...
autor: falowniki.com
ndz kwie 12, 2015 23:40
Forum: Energoelektronika
Temat: Falownik do silnika 600kW - jaki kabel zasilający
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 3912

Re: Falownik do silnika 600kW - jaki kabel zasilający

Widzę że interpretacja Dyrektywy EMC tu następuje. Rzecz kompletnie błędna i niepotrzebna, wystarczy przeczytać ze zrozumieniem i nic więcej... Kable zasilające nie muszą być ekranowane, silnikowe w tym przypadku muszą. Niedowiarków zapraszam na szkolenia Akademii Falowników: http://www.falowniki.ed...
autor: falowniki.com
wt lut 03, 2015 9:29
Forum: Energoelektronika
Temat: Programowanie falownika Lenze 8400
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 3219

Re: Programowanie falownika Lenze 8400

Proponuję kontakt z Lenze Polska, napęd ten jest dość zaawansowany a programowanie podstawowych funkcji może stwarzać problemy.
Należy wykorzystać (w tej aplikacji) funkcję "trzymania".
Nie ma niestety "przepisu" na prowadzenie za rękę przy programowaniu serii 8400.
Pozdrawiam i życzę sukcesu :)
autor: falowniki.com
ndz lut 01, 2015 21:55
Forum: Energoelektronika
Temat: Programowanie falownika Lenze 8400
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 3219

Re: Programowanie falownika Lenze 8400

Pytanie jaki typ napędu: Motec, BaseLine, StateLine czy HighLine ????
Podaj model z nalepki z danymi falownika.
autor: falowniki.com
czw sty 08, 2015 22:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Falownik i filtr wejścowy
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1202

Re: Falownik i filtr wejścowy

Falownik iG5A jest dość prostym urządzeniem i nie spełnia ani norm ani Dyrektywy EMC. Należy stosować zewnętrzny filtr wejściowy. Częstotliwość taktowania czasami nie pomaga aby zmniejszyć lub całkowicie pozbawić się problemu "pisku" silnika. Często spotykanym przypadkiem jest sam silnik, coraz więc...
autor: falowniki.com
wt lis 18, 2014 19:17
Forum: Energoelektronika
Temat: Potencjometr do falownika
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3067

Re: Potencjometr do falownika

Witam,
najlepsze i najdroższe to potencjometry firmy VISHAY, do zastosowań w przemyśle drzewnym np. CM22-R10K
potencjometr.jpg
Stopień ochrony IP65.
Pamiętajmy też że potencjometr przemysłowy ma wytrzymałość mechaniczną około 50 tys. przestawień.
pozdrawiam
autor: falowniki.com
czw lis 06, 2014 19:13
Forum: Energoelektronika
Temat: Potencjometr do falownika
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3067

Re: Potencjometr do falownika

:)
Nie, nie zajmuję się handlem.
Ale do falowników polecam i stosuję hermetyczne potencjometry jedno lub wieloobrotowe i na pewno nie o mocy 10W!!
W każdych warunkach sprawdzają się bardzo dobrze.

pozdrawiam
autor: falowniki.com
wt lis 04, 2014 0:10
Forum: Energoelektronika
Temat: Potencjometr do falownika
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 3067

Re: Potencjometr do falownika

Jeśli ma to pracować w warunkach przemysłowych - to radzę dać potencjometr drutowy, o mocy nie mniejszej niż 10W (drut nawinięty na korpusie ceramicznym). Taki potencjometr o wiele dłużej posłuży. (Przetestowane w przemyśle papierniczym i metalowym) Z całym poważaniem ale dawno się tak nie uśmiałem...