Znaleziono 16 wyników

autor: Bartko
śr cze 26, 2019 12:27
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Oświetlenie uliczne, a system TN-S
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 24203

Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Czy projektując i układając bednarkę na trasie kabla, bierzecie pod uwagę, że w zabudowie miejskiej taka bednarka będzie idealnym celem prądów błądzących?
autor: Bartko
śr cze 26, 2019 12:16
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Automatyczna wkładka Wt-1
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 816

Automatyczna wkładka Wt-1

Panie, masz światło? Prąd jest? No to o co chodzi? :lol:
autor: Bartko
pn cze 24, 2019 13:46
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Bęben na przewody dla instalatora
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1201

Bęben na przewody dla instalatora

Ciekawa alternatywa dla odwijaków kablowych (bębnowych) uniwersalnych. Szczególnie przydatne przy np. YDYp. Dobre podejście z kaucją zwrotną. Ale życie pokaże czy to rozwiązanie się przyjmie, bo wystarczy, że raz bym dostał uszkodzony to już więcej bym się nie zdecydował. Bo cały zaoszczędzony czas ...
autor: Bartko
pn kwie 08, 2019 11:13
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2177

Kiedy N a kiedy PEN

Wywiązała się ciekawa dyskusja, jednak na postawione pytanie: Otóż kto lub co decyduje że przewód wyprowadzony od trafo z punktu neutralnego to będzie przewód N albo PEN, na skutek czego mamy sieć TT albo TN. można odpowiedzieć krótko i rzeczowo: Decyduje projektant. A (największy) wpływ na tę decyz...
autor: Bartko
wt sty 29, 2019 8:43
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Rura 1/2 jako uziemienie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 1321

Rura 1/2 jako uziemienie?

Jeśli wewnątrz nie jest cynkowana to można przecież zaślepić obustronnie. I tak liczy się tylko zewnętrzna powierzchnia styku. Przy takiej długości to bym spróbował ułożyć poziomo w wykopie w koło domu. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że to pewien substytut i może się okazać, że nie będzie to roz...
autor: Bartko
śr wrz 19, 2018 12:31
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Kto jest elektrykiem ?
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 3873

Kto jest elektrykiem ?

A do całości tego obszernego tematu warto dodać, że są jeszcze uprawnienia "do kierowania robotami budowlanymi" (ograniczone i bez ograniczeń).
autor: Bartko
śr wrz 19, 2018 12:18
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Czy różnicówka zadziałała prawidłowo ?
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1215

Czy różnicówka zadziałała prawidłowo ?

luka2nd pisze:
ndz wrz 09, 2018 14:10
Domyślam się, że podczas skracania przewodu doszło do zwarcia N-PE. Reakcja wyłącznika jak najbardziej prawidłowa.
I na tym dyskusja, w zasadzie powinna się skończyć.
autor: Bartko
śr wrz 19, 2018 12:16
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Czy różnicówka zadziałała prawidłowo ?
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1215

Czy różnicówka zadziałała prawidłowo ?

Dziwne połączenie. Typowo są dwie opcje, 1A. W wyłączniku jest przewód fazowy L bez zasilania, PE i przewód do żarówki, drugi koniec żarówki połaczony do N, jeśli zewrzeć PE z przewodem do żarówki, powstanie mostek między N a PE przez żarówkę i może spodować przekroczenie prądu wyzwalania różnicówk...