Znaleziono 748 wyników

autor: electrics
śr gru 04, 2019 21:19
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 40109

Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?

Kolego elmontjs, pisząc o ,,pomiarach laboratoryjnych" mam na myśli dokładność tych pomiarów. Badając maszynę lub instalację, mamy ocenić jej stan i dopuścić do użytkowania lub nie dopuścić. Mamy przy tym dość duży zakres tolerancji, jeśli chodzi o sam wynik. Jeśli nie wykonasz pełnego pomiaru, tylk...
autor: electrics
wt gru 03, 2019 16:45
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 40109

Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?

Kolego elmontjs, z całym szacunkiem, ale zdradź swój sekret wykonania pomiarów w stylu ,,laboratoryjnym", który tutaj prezentujesz, na czynnym obiekcie? Jako dosyć doświadczony elektryk i czynny pomiarowiec, stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że wykonanie pomiarów na czynnym obiekcie jest praktyc...
autor: electrics
wt paź 15, 2019 22:38
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewód odprowadzający w profilu okna
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2278

Przewód odprowadzający w profilu okna

Kolego zygimar, czy Ty się dobrze czujesz?
Jak w ogóle wpadłeś na taki pomysł?
Oczywiście pod żadnym pozorem nie wolno robić i nawet myśleć o podobnych rozwiązaniach. To jest celowe wprowadzenie potencjału wyładowania atmosferycznego do wnętrza budynku w sposób niekontrolowany.
autor: electrics
wt paź 15, 2019 22:33
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 40109

Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?

Pomiar rezystancji izolacji wykonujemy przede wszystkim przed pierwszym rozruchem i podaniem zasilania na maszynę. Jeśli maszyna pracuje bezawaryjnie, w większości przypadków wystarczą oględziny stanu izolacji przewodów. Najważniejszym pomiarem w tego typu maszynach jest pomiar skuteczności zerowani...
autor: electrics
pt paź 11, 2019 20:53
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 667

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

To już nawet nie jest bzdura. To jest propagowanie niebezpiecznych rozwiązań elektrotechniki alternatywnej. Ten post powinien zostać w całości usunięty, bo jeszcze ktoś będzie gotowy, żeby skorzystać z tego i populacja może nam się zmniejszyć.
autor: electrics
pn wrz 30, 2019 9:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Linia kablowa w rurze ochronnej
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1853

Linia kablowa w rurze ochronnej

Powiedz, w jaki sposób chcesz wykonać podsypkę w technologii przekroczenia poziomego w gruncie, bo tak to się fachowo nazywa? Jak to chcesz zrobić???
autor: electrics
pt wrz 20, 2019 14:43
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Obliczenia klasy odgromowej dla dwóch budynków na jednym garażu
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1133

Obliczenia klasy odgromowej dla dwóch budynków na jednym garażu

Jeśli to jest jeden budynek, połączony instalacją i połączeniami wyrównawczych, wówczas oczywistym jest, że trzeba przyjąć wymagania dla całości, takie jak dla części wyższej budynku
autor: electrics
wt sie 13, 2019 12:09
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Prośba o ocenę pomysłu
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 5509

Prośba o ocenę pomysłu

Kolego, wyważasz otwarte drzwi...
autor: electrics
śr sty 23, 2019 16:10
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Kto jest elektrykiem ?
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 4351

Kto jest elektrykiem ?

No, dobra, dobra. Nie każdy lekarz jest doktorem. Tak samo jest z elektrykami...
autor: electrics
sob sty 12, 2019 11:50
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Pomagać - nie pomagać, hmmm
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 35565

Pomagać - nie pomagać, hmmm

To dwa przewody nie wystarczą, żeby zasilić żarówkę???