Znaleziono 59 wyników

autor: muzahedin
czw sie 06, 2020 9:00
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przejście z przewodów gołych na izolowane
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1505

Przejście z przewodów gołych na izolowane

Takie są warunki przebudowy, nowe odcinki mają być izolowane i występuje problem z wcinką przewodami ASXSn w przewody gołe.
autor: muzahedin
pn sie 03, 2020 21:43
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przejście z przewodów gołych na izolowane
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1505

Przejście z przewodów gołych na izolowane

Witam Jeśli linia jest 4xAL + 1xAL osw, to rozumiem, że przewód neutralny sieci jest również przewodem neutralnym dla sieci oświetleniowej? Drugi pytanie jeżeli zmieniam wycinek sieci o przewodach gołych na izolowane to czy w praktyce zachować jeden przewód ASXSn dla ośiwetlenia i połączyć go z 1xAL...
autor: muzahedin
pn cze 03, 2019 14:38
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Oświetlenie uliczne, a system TN-S
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 26824

Oświetlenie uliczne, a system TN-S

PN-IEC 60634 Ochrona polegająca na zastosowaniu drugiej klasy ochronności Nie powinien być stosowany żaden przewód ochronny, a części przewodzące słupów oświetleniowych nie należy uziemiać. --- Ok, to z szafki z podziałem na TN-S mam prowadzić układ L1, L2, L3, N 4-rema przewodami bez PE? Słupów nie...
autor: muzahedin
pn cze 03, 2019 10:28
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Oświetlenie uliczne, a system TN-S
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 26824

Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Witam, kontynuuje ciekawy temat. Układ zasilania sieci TN-S. Doprowadzam zasilanie 5 przewodowe do dwóch słupów z oprawami LED. Oba słup z osprzętem w II klasie ochronności. Co robię z przewodem PE w słupie? Słupy chronione odgromowo przez kilkudziesięciu metrowe sąsiadujące budynki. Nie widzę potrz...
autor: muzahedin
pn sty 07, 2019 10:11
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 2827

Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe

Witam Czy jeżeli zastosujemy maszty, które zgodnie z metodą toczącej kuli chronią nam całą przestrzeń obiektu na dachu, to musimy spełnić wymaganie normy w zakresie wymiarów oczek wykonanych ze zwodów? Np. Budynek z dachem płaskim, 20x20m. Klas ochrony I. wymaganie siatki 5x5m. 4 maszty 6m na rogach...
autor: muzahedin
śr maja 02, 2018 15:07
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Warunki przebudowy
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 359

Warunki przebudowy

Dzień dobry

Pytanie.

Czy są normy, przepisy, prawo określające co powinny zawierać warunki przebudowy/ umowa na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych?

Pozdrawiam
autor: muzahedin
pt wrz 29, 2017 9:33
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prądy zwarcia w warunkach przyłączeniowych a rzeczywistość
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 916

Re: Prądy zwarcia w warunkach przyłączeniowych a rzeczywistość

Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że w warunkach podawana jest moc zwarciowa i prąd. Mam wiele warunków gdzie powiedziane jest, że prąd zwarcia na szynach SN trafostacji należy przyjąć 9,7kA, co przedstawia sytuację przyłączenia trafo stacji bezpośrednio do źródła o mocy zwarciowej około 250MVA dla l...
autor: muzahedin
pt wrz 22, 2017 12:07
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prądy zwarcia w warunkach przyłączeniowych a rzeczywistość
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 916

Prądy zwarcia w warunkach przyłączeniowych a rzeczywistość

Dzień dobry W warunkach przyłączenia podawane są dane do obliczeń prądów zwarciowych. Często dla sieci 15kV podaje się w nich, że należy przyjąć prąd 9,7kA po stronie SN przed transformatorem, a przecież istnieją często wielokilometrowe linie zasilające SN, które dość istnienie ograniczają prąd zwar...
autor: muzahedin
śr lis 30, 2016 11:50
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziemienie rozdziału PEN
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 2613

Re: Uziemienie rozdziału PEN

Założenie , nie wiem czy słuszne, jest takie, żeby instalacji wyrównanie potencjałów, do której podłączone są np. obudowy urządzeń nie wiązać z instalacją uziemienia np. podziału PEN.
autor: muzahedin
wt lis 29, 2016 14:53
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziemienie rozdziału PEN
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 2613

Re: Uziemienie rozdziału PEN

z uwagi na dużą trudnośc w wykonaniu takiego uziemienia (przypadek można porównać do rozdzielnicy na 20 piętrze biurowca). Złe porównanie , 20 piętro też się łączy . Wracając do pytania. Jeśli jest technicznie do wykonania a zapewne jest, to należy to zrobić . Wyobraź sobie przypadek że podczas prz...