Znaleziono 678 wyników

autor: luka2nd
śr lip 21, 2021 20:37
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 249

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

Ja bym się przychylał do wersji nr 3, radę kol. Opornika uzupełniając tym, by zacisk PEN w złączu kablowym wymienić na taki, który przyjmie dwa przewody. Nie wiem, skąd jesteś Kolego, ale w Szczecinie i okolicach ENEA ma gdzieś to, co się dzieje za licznikiem. Mógłbyś przyłączyć dom nawet kablem od ...
autor: luka2nd
czw lip 08, 2021 20:07
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 29559

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Art. 62a to jest klasyczny bubel - zapisy ust. 1 kłócą się z zapisami ust. 4. Podobno ma to być uwzględnione w nowelizacji. Tak to jest, jak się projekt ustawy pisze na kolanie, a potem szybko głosuje w nocy, żeby prezydent zdążył podpisać przed śniadaniem.
autor: luka2nd
pt cze 25, 2021 17:09
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2379

Po podłodze w peszlach czy po ścianach?

Nie wiem czy dobrze się wyraziłem. Chodzi o montaż na tzw. głębokie puszki. Gdzie puszka gniastka jest też puszką rozgałeziającą. Widziałem takie cóś w budownictwie wielorodzinnym w "normalnym" tynku gipsowym. Gniazda najlepiej kablować w przelocie, tzn. jeden przewód wchodzi a drugi wychodzi. W te...
autor: luka2nd
wt cze 22, 2021 12:11
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2319

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

W kwestii zarządzania ogrzewaniem podłogowym bardzo dużo zależy od źródła ciepła, więc tak naprawdę wykonując sterowanie elektryk powinien jedynie zrealizować wytyczne hydraulika. Na przykład, jeśli dom ogrzewany jest pompą ciepła powietrze-woda, to część pętli musi pozostać niesterowana, ewentualni...
autor: luka2nd
śr cze 16, 2021 22:13
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Materiały do nauki przed egzaminem na D+pomiary
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1647

Materiały do nauki przed egzaminem na D+pomiary

Jak odnawiałem 3 lata temu, to gość, który "zdawał" razem ze mną dostał pytanie "to co mierzymy?" - w sensie jakie pomiary instalacji przychodzą mu do głowy. I to w zasadzie wystarczyło na dozór z pomiarami. Choć chwali się Koledze, że chce to załatwić, jak należy :)
autor: luka2nd
sob cze 12, 2021 7:55
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Uprawnienia E2 D2
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1039

Uprawnienia E2 D2

To nie są żadne uprawnienia, tylko świadectwa kwalifikacji. Pracodawca po prostu chce być chroniony, by w razie ewentualnego wypadku nie zostać obwinionym o dopuszczenie do pracy osoby bez odpowiedniego przeszkolenia.
autor: luka2nd
pn cze 07, 2021 19:19
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 29559

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Simcode pisze:
ndz cze 06, 2021 22:27
Przegląd mogą zrobić by być dokładnym, ale protokołu po kontrolnego nie podpiszą.
I niby gdzie jest tak napisane? Bo ja nic takiego w prawie budowlanym nie znalazłem.
autor: luka2nd
ndz cze 06, 2021 21:04
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 29559

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Czyli odebrać dom możesz a już po 5 latach przeglądu nie możesz . Chyba większe wymagania stawia się przy odbiorze niż przy przeglądzie. Gdzie niby jest napisane, że nie mogę dokonać przeglądu instalacji? Bo według mnie zapis: 5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnyc...
autor: luka2nd
ndz cze 06, 2021 13:51
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 29559

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

Simcode pisze:
ndz cze 06, 2021 11:44
Jeśli chodzi o 57 to tak, nic się nie zmieniło . Ale zmiany mamy w 62 .
Ale przecież art. 62 nie dotyczy odbiorów, tylko okresowej kontroli technicznej.
autor: luka2nd
śr cze 02, 2021 21:07
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym
Odpowiedzi: 52
Odsłony: 29559

Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym

marcin225 pisze:
śr cze 02, 2021 10:52
Zależy co PINB sobie zażyczy. U mnie np wymagali podpisów pod wszystkimi instalacjami ludzi z UB. Oczywiście można się wykłócać i powoływać na przepisy.
W Szczecinie i okolicach życzą sobie wpisów w dzienniku od uprawnionych osób.