Znaleziono 484 wyniki

autor: luka2nd
pn wrz 16, 2019 7:44
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Wszystkie falowniki wyłączają się automatycznie, gdy zabraknie zasilania z sieci. Zabezpieczenie przed pracą wyspową jest koniecznym warunkiem przyłączenia instalacji do sieci. Natomiast jeśli chodzi o rozpatrywany przypadek, to farmy PV są przeważnie przyłączane do sieci SN, więc wypadają z bilansu...
autor: luka2nd
ndz wrz 01, 2019 22:09
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Z jednej strony moduły fotowoltaiczne są wykonane w II klasie ochronności, z drugiej należy wykonywać połączenia wyrównawcze - czy to się trochę nie kłóci ze sobą? Rozumiem, że kolega projektując opiera się na fabrycznych danych i deklaracjach, ale te nieprawidłowości powinny być wychwycone już w p...
autor: luka2nd
pt sie 30, 2019 20:47
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Fajnie, że się nam temat rozwija :) Od pewnego czasu męczy mnie jedna rzecz: Z jednej strony moduły fotowoltaiczne są wykonane w II klasie ochronności, z drugiej należy wykonywać połączenia wyrównawcze - czy to się trochę nie kłóci ze sobą? Czy uziemienie ramy modułu nie popsuje mu tej drugiej klasy...
autor: luka2nd
wt sie 20, 2019 22:29
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Strona DC jest chyba wciąż w powijakach, moim skromnym zdaniem brakuje odpowiednich zabezpieczeń gdzieś przy samych panelach, ale mogę tylko gdybać. Regulacji prawnych chyba tu brak. Jak na razie taki system oferuje chyba tylko jeden producent falowników - wspomniany już przeze mnie solaredge. W ic...
autor: luka2nd
wt sie 20, 2019 21:48
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Dzięki kolego luka2nd za małą lekcję (będę mądrzejszy), zatem pociągnijmy temat bezpieczeństwa strony DC. Oczywiście, że nie mówimy o pętli zwarcia. Ale przyjmijmy uszkodzenie izolacji jednego bieguna strony DC - inwerter to "wyczuje" i wyłączy przetwornicę DC/AC, ale uszkodzenie pozostaje (sytuacj...
autor: luka2nd
wt sie 20, 2019 21:14
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Jeżeli chodzi o uszkodzenia izolacji po stronie DC , to jest już w ogóle dżungla bezprawia - tam jest kilkaset volt (w zależności od ilości i sposobu połączenia paneli PV) i z tego co wiem, tego nic nie wyłączy, chyba że w tych nowszych instalacjach zastosowano jakiś bezpiecznik przy samych panelac...
autor: luka2nd
ndz sie 18, 2019 22:01
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Pętla , to pętla , w sieci zamyka się przez uzwojenie trafa i jest metaliczna... na tym polega IPZ (opisał to dr Musiał w swoim artykule - przytoczę w wolnej chwili). Wszelkie bramki tyrystorowe nie zapewniają tych warunków i jak sam kolego napisałeś : więc ma też pewien udział w ewentualnym prądzi...
autor: luka2nd
ndz sie 18, 2019 11:53
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Inwerter to przekształtnik i nie zapewnia metalicznej pętli zwarcia podobnie jak falownik, czy UPS . Sam w sobie nie zapewnia, ale sama pętla aż do jego zacisków jak najbardziej istnieje i chyba nic się nie stanie, jeżeli wykona się jej pomiar. Porównanie do UPSa moim zdaniem nie jest trafione, bo ...
autor: luka2nd
śr sie 14, 2019 17:17
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 1787

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

No właśnie, a propos tego pomiaru IPZ. Załóżmy przypadek zwarcia doziemnego w obwodzie odbiorczym pracującego falownika. Jak duży udział w prądzie zwarciowym ma inwerter jako źródło energii? Bo nie można tego potraktować jak zwykłego odbiornika - prąd zwarcia będzie inny niż obliczony z Zs. Jaki pow...
autor: luka2nd
pn lip 08, 2019 10:22
Forum: Energia odnawialna
Temat: Nowa ustawa o OZE, ale czy korzystna dla wszystkich?
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 14405

Nowa ustawa o OZE, ale czy korzystna dla wszystkich?

Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko elektryka. W końcu dokładamy na dachu przynajmniej kilkaset kilogramów, więc prawidłowy projekt powinien również zawierać obliczenia statyki dla konstrukcji. W przypadku klientów indywidualnych takie podejście skutkuje odpadnięciem w przedbiegach jeśli chodzi o...