Znaleziono 589 wyników

autor: luka2nd
wt maja 19, 2020 15:32
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Prad staly w nn - dlaczego nie?
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 5224

Prad staly w nn - dlaczego nie?

To istnieje linia HVDC pomiędzy Polską a Danią? Ze Szwecją połączenie mamy, o Danii nie słyszałem. Przy czym linia SwePol ma kabel powrotny - i dobrze, bo prądy błądzące to straszne dziadostwo.
autor: luka2nd
pn maja 11, 2020 20:37
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2738

Poprawne wykonanie uziomu pod płytą fundamentową

Jest jeszcze stadium pośrednie, czyli stal miedziowana. Nadal sporo droższa od ocynku, ale tańsza od nierdzewki.
autor: luka2nd
pn maja 11, 2020 11:23
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 17250

Fotowoltaika w instalacji TN-C

ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu dla urządzeń zasilanych z przekształtnika (tu: inwerter PV) w instalacji odbiorczej typu TN nie powinna opierać się na SWZ (brak metalicznej pętli zwarcia), zatem pozostaje obniżenie napięcia zasilania do wartości bezpiecznej, co mają zapewnić przewody oc...
autor: luka2nd
ndz maja 03, 2020 13:59
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 17250

Fotowoltaika w instalacji TN-C

bezpiecznik123 pisze:
ndz maja 03, 2020 13:52
Falownik jest źródłem prądowym.
Ano jest. Musi nim być, bo pracuje równolegle z siecią :-)
autor: luka2nd
ndz maja 03, 2020 10:50
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 17250

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Kolego wyobraź sobie że ty jesteś producentem tego wyrobu. Co byś napisał? Chyba prawdę :) Kolego co innego dawne falowniki transformatorowe co innego nowe obecnie produkowane. Norma 712 wyraźnie pisze o tym problemie. Dlatego o tym piszemy. Nie brak metalicznej pętli zwarcia tu jest problemem. Czy...
autor: luka2nd
sob maja 02, 2020 8:03
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 17250

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Sam kolego brałeś w tym udział i nie mówię ci, że żenujące jest to, że nie potrafiłeś wcześniej udzielić prostych odpowiedzi na postawione pytania a to nie kalambury (jak to nazwałeś), to elektrotechnika. Przez cały czas dyskusji, Ty i kilku innych uczestników dryfujecie wymijająco, żeby było wygod...
autor: luka2nd
pt maja 01, 2020 17:16
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 17250

Fotowoltaika w instalacji TN-C

W bardzo dziwnym kierunku zdryfowała ta dyskusja. Teraz zaczynają się tworzyć teorie na temat zadziałania (lub niezadziałania) różnicówki. Skoro już dywagujecie na ten temat, to chyba macie świadomość, że w instalacji TN-S będzie analogiczna sytuacja? Błagam, skończcie już ten wątek, bo jest to dysk...
autor: luka2nd
ndz kwie 05, 2020 9:13
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Instalacja wentylacji - jakość wykonania
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 2631

Instalacja wentylacji

Swoją drogą pewnie na forach dla innych specjalności są podobne wątki gdzie wytykają i wyśmiewają się z elektryków którzy zajęli się przypadkiem wentylacją, kanalizacją czy innymi tematami a efekt ich działania jest pewnie podobny jak w tym temacie. Elektrycy nie zajmują się kanalizacją, przynajmni...
autor: luka2nd
sob kwie 04, 2020 11:55
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Poszukiwanie zacisku do pręta uziemiającego z możliwością zamocowania na oczko fi16
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2277

Poszukiwanie zacisku do pręta uziemiającego z możliwością zamocowania na oczko fi16

Poszukaj pod hasłem "Zacisk hakowy" - możesz wówczas przykręcić przewód bezpośrednio do bednarki, bez wiercenia otworów.
autor: luka2nd
sob kwie 04, 2020 9:50
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Poszukiwanie zacisku do pręta uziemiającego z możliwością zamocowania na oczko fi16
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2277

Poszukiwanie zacisku do pręta uziemiającego z możliwością zamocowania na oczko fi16

Z Twojego pytania wnioskuję, że z budynku wyprowadziłeś LgY do gleby i tam chcesz go połączyć ze szpilką - tak się nie robi. Uziom wprowadzasz do budynku bednarką i tam dopiero przechodzisz na przewody miedziane.