Znaleziono 736 wyników

autor: luka2nd
czw sty 20, 2022 10:00
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1420

Gdzie błąd?

Na przycisk podano napięcie 230V i wykorzystano żyłę żółto-zieloną? :)
autor: luka2nd
śr sty 19, 2022 22:04
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1420

Gdzie błąd?

poza tym nie rozpoznaję części aparatów: - Q1 lub O1 - bezpieczniki? - K1 i dalsze? O1 - ogranicznik przepięć K1 i ostatni aparat z prawej w dolnym rzędzie to styczniki Ten F&F drugi od prawej to przekaźnik zmierzchowy. "STR. PARKING" to może być przełącznik I-0-II, ale jakość zdjęcia nie pozwala s...
autor: luka2nd
wt sty 18, 2022 21:34
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1420

Gdzie błąd?

elmontjs pisze:
wt sty 18, 2022 21:00
Może mała podpowiedź... mniej oczywisty błąd jest na zdjęciu r2 a ten rażący na r4 ;)
F54 jest jedynym zabezpieczeniem obwodu szafy LAN? Bo to jest zwykły RCD, na dodatek chyba typu AC.

A ten mniej oczywisty... czy wyłącznik F6a jest zamiennikiem dla RCBO, które było tam wcześniej? :)
autor: luka2nd
wt sty 18, 2022 20:08
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1420

Gdzie błąd?

Między F38 a F40 jest wyłącznik innego producenta - wygląda, jakby te aparaty były "na chama" połączone wspólną listwą grzebieniową, bo F40 i F41 wystają bardziej niż inne - chyba, że to ten ETI jest płycej a tak wyszło na zdjęciu. No i wyłączniki od ABB (F58-F61) mają zaklejone charakterystyki. Opi...
autor: luka2nd
pn sty 17, 2022 21:00
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1420

Gdzie błąd?

Bogdankiz pisze:
pn sty 17, 2022 20:42
Kolego a czy nie niepokoi cię że RCD 3-fazowe "obsługują" obwody 1-fazowe ?
Niepokoi, sam nigdy tak nie robię, bo jestem trochę przewrażliwiony na punkcie ciągłości przewodu neutralnego, choć wydaje mi się że nie jest to błąd w sztuce jako taki. W każdym razie, normy chyba tego nie zabraniają.
autor: luka2nd
pn sty 17, 2022 19:46
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1420

Gdzie błąd?

Czy chodzi o to, że wyłączniki różnicowoprądowe mają znamionowy prąd niższy niż można sumarycznie obciążyć wszystkie obwody odpływowe? Chodzi mi o to, że np. FF1 prawdopodobnie zabezpiecza obwody F7-F12, które sumarycznie można obciązyć prądem 16*6=96A, podczas gdy jego prąd znamionowy to tylko 40A....
autor: luka2nd
ndz sty 16, 2022 17:08
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1420

Gdzie błąd?

elmontjs pisze:
sob sty 15, 2022 23:52
Yhm, ale dla kolegi to żadna łamigłówka .
Niestety przegapiłem wcześniejsze. Ale będę śledził temat, liczę na trudne łamigłówki :)
autor: luka2nd
ndz sty 16, 2022 17:06
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Wzrost cen za energię elektryczną
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2975

Wzrost cen za energię elektryczną

Jedyne, co jest dobrego w tej podwyżce, to kampania informacyjna na temat oszczędzania energii. Takie kryzysy działają motywująco, stymulując powstawianie nowych, oszczędniejszych rozwiązań i samych ludzi, którzy oszczędniej gospodarują energią. Ciekawe, co teraz myślą ludzie, którzy dali się namówi...
autor: luka2nd
ndz sty 16, 2022 17:00
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 384

czy ogranicznik przepięć powinien być za czy przed przełącznikiem zasilania?

Zadaj sobie pytanie: którą część instalacji chciałbyś chronić tym ogranicznikiem? Odpowiedź wskaże Ci odpowiednie miejsce montażu :)
autor: luka2nd
sob sty 15, 2022 21:46
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Gdzie błąd?
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 1420

Gdzie błąd?

elmontjs pisze:
sob sty 15, 2022 11:37
Więc kolejna łamigłówka (chyba prosta) :) ; jest bezpiecznie, czy nie ?: