sob sie 08, 2020 19:13
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Sprawa przewodu uziemiającego.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1358

Sprawa przewodu uziemiającego.

marcin225 pisze:
sob sie 08, 2020 11:44
A jak równolegle zasila 2x(4x240) to jakim ? :D :D
A zapytać kogoś z budowlanymi :P
autor: luka2nd
pt sie 07, 2020 20:56
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Sprawa przewodu uziemiającego.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1358

Sprawa przewodu uziemiającego.

Ja w tej sytuacji zastosowałbym analogię do zapisów o wymiarowaniu przewodów ochronnych, z uwzględnieniem wymagania o minimalnym przekroju 6mm2. Zatem, jeśli zasilanie obiektu wykonano przekrojem do 16mm2 włącznie, wówczas główne połączenia wyrównawcze wykonuję przekrojem identycznym. Przykładowo, d...
autor: luka2nd
wt sie 04, 2020 20:28
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Sprawa przewodu uziemiającego.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1358

Sprawa przewodu uziemiającego.

Najlepiej wprowadzić do budynku bednarkę i przyłączyć ją do GSW. Wszelkie akcje w stylu podłączania LgY do szpilki wbitej w ziemię to pierwszej klasy partactwo - po tym poznaje się murarza-elektryka :) Szczególnie dużo tego można się naoglądać w grupach o fotowoltaice - w tej branży wszystkie chwyty...
autor: luka2nd
śr lip 29, 2020 18:25
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Wieża kościoła a na niej krzyż....
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 2741

Wieża kościoła a na niej krzyż....

opornik pisze:
wt lip 28, 2020 21:21
Wszystko od złączy kontrolnych wzwyż wykonane linką miedzianą 95 mm².
Aż dziw, że przez tyle lat nie zainteresował się tym żaden amator recyklingu. Kilka lat temu z kościoła na sąsiednim osiedlu jakieś śmierdziele ukradły miedziane rynny.
autor: luka2nd
śr lip 29, 2020 18:16
Forum: Powitalnia
Temat: Cześć i czołem!
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2562

Cześć i czołem!

bezpiecznik123 pisze:
śr lip 29, 2020 12:54
O cholera jak już takie osobistości będą tutaj swoje wywody o PEN rozczyniać, to nie wiem czy nie pora się żegnać z tym zacnym forum.
Dobra 25-stronicowa, półroczna kłótnia o podział PENa nie jest zła ;)
autor: luka2nd
pn lip 13, 2020 19:32
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 14035

Ochrona odgromowa i przepięciowa paneli PV

Ja uważam, że o wiele ważniejsze niż faktyczna rezystancja uziemienia jest to, aby wszelkie elementy podlegające połączeniom wyrównawczym były nimi objęte. W ochronie przy uszkodzeniu mniej istotne jest to, jaki potencjał przyjmą części przewodzące, a bardziej, by był on wspólny dla nich wszystkich.
autor: luka2nd
wt cze 30, 2020 17:07
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Piorun nie wybiera !
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1756

Piorun nie wybiera !

autor: luka2nd
wt cze 23, 2020 8:50
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 314
Odsłony: 25587

Fotowoltaika w instalacji TN-C

w instrukcji montażu pisze wyraźnie o uziemieniu przewodu N Nie pomyliłeś się kolego ? Nie - w instrukcji Froniusa pisze to wyraźnie - fakt, że korzystałem z Angielsko języcznej - ale - przeznaczonej na Europę, w tym Polskę. Ensure that the grid neutral conductor is grounded. This may not be the ca...
autor: luka2nd
sob cze 20, 2020 21:25
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Rosyjska ruletka w TN-C
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 3097

Rosyjska ruletka w TN-C

elmontjs pisze:
sob cze 20, 2020 19:05
Choć jak mowa o rzeczoznawcy - strażaku, to w obu przypadkach przewód do przycisku ROP powinien być natychmiast wychwycony - to już powinien strażak zauważyć.
W sensie, że ROP powinien być zrobiony na HDGs-ie?
autor: luka2nd
sob cze 20, 2020 17:44
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Rosyjska ruletka w TN-C
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 3097

Rosyjska ruletka w TN-C

Zadałem pytanie rzeczoznawcy, dlaczego uzgodnił taki projekt, to usłyszałem że On tylko uzgadnia ale nie bierze odpowiedzialności za to co w nim jest. Więc po co płacić rzeczoznawcy który za nic nie odpowiada ? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać takim rzeczoznawcą? Chętnie przyjmę nieco gotó...