Znaleziono 56 wyników

autor: akki78
wt mar 26, 2019 23:03
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1519

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Proszę bardzo.
W dwóch miejscach: w zestawieniu danych technicznych i w punkcie 3.5.10
Jeśli to pomoże to fajnie :)
autor: akki78
wt mar 26, 2019 22:01
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1519

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Witam.
Zgodnie z obietnicą, w DTR-ce ZWAR,
WMPWZ 1-6/4/1,5
WMPWZ-10/4/1,5
WMPWZ-12/0,6/16
WMPWZ/S-12/0,6/16
Pomiar oporności czynnej toru prądowego-pomiar spadku napięcia przy prądzie stałym o wartości 100 A, który nie może być większy niż 7 mV.
autor: akki78
czw cze 07, 2018 22:03
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Ile gniazdek na 1 RCD 30mA
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1638

Ile gniazdek na 1 RCD 30mA

Witam. Wyłączniki RCBO są kłopotliwe przy diagnozowaniu przyczyny ich działania. Miałem nie dawno podobny dylemat z tym, że zasilanie stanowisk i systemu było poprzez dwa UPS-y. W moim przypadku był RCD i B 16 (działał tylko wyłącznik nadprądowy) . Wymiana na C16 nic nie dała. Dopiero kolega mi podp...
autor: akki78
śr cze 06, 2018 22:08
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Tn-c na Tn-c-s prawidłowo?
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 6365

Tn-c na Tn-c-s prawidłowo?

Witam. Kolego koala91, widzę że obraziłeś się na adwersarzy, ale czy słusznie? Twierdzenia typu ,,wezwę elektryka, ale chciałbym wiedzieć,, są szyte naprawdę grubymi nićmi a ponadto występują w co drugim poście w tym dziale, a na pewno przy tematach dotyczących instalacji. Rozumiem, że ze znanych To...
autor: akki78
pn maja 14, 2018 17:33
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 7611

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

Witam. Dalej dyskusja przebiega w formie rozważań wyższości świąt.... Autorowi pytania, chyba nie bardzo zależało na właściwej odpowiedzi, skoro nie opisał warunków pomiarów. Kolega milysms wspomniał o logice, proszę bardzo. Robimy pomiary z kablami z jakiejś stycznikowni, szaf sterowniczych, albo z...
autor: akki78
sob maja 12, 2018 9:32
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 7611

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

Witam . Pomiar rezystancji izolacji silników, jak każdy pomiar, powinien być poprzedzony oględzinami. Autor postu ,jako pomiarowiec , zapewne wie o tym doskonale. Zadając pytanie i chcąc uzyskać właściwą odpowiedź ,kolega powinien przedstawić szerszy obraz problemu, a nie tylko jak i gdzie podłączyć...
autor: akki78
śr lut 28, 2018 14:40
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Łącznik schodowy starego typu, jak podłączyć.
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 3142

Re: Łącznik schodowy starego typu, jak podłączyć.

Witam.
Tak czy inaczej faza nie przerywana przez wyłącznik na urządzeniu.
Sieć IT? Przy nie wykrytym pojedynczym doziemieniu, nie chciałbym dotknąć tego ''drucika".
Osobiście nie stosowałbym tego układu.