Znaleziono 3 wyniki

autor: megaspark
śr kwie 21, 2021 23:32
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Napięcie w sieci ponad 253V
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1972

Napięcie w sieci ponad 253V

Witam. Czytając Pana ostatni wpis przyszło mi na myśl, że jest Pan raczej na początku linii zasilającej tych w "dole". Nie znam(y) warunków geograficznych (odległości "góra" "dół"), ani sieci jaka jest w Pana lokalizacji, więc pozostają domysły. Z praktyki wynika że stare sieci NN projektowane dla d...
autor: megaspark
ndz paź 25, 2020 19:52
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Protokół prac elektrycznych
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 23272

Protokół prac elektrycznych

Panie Michale. Ja bym po prostu zrobił te pomiary w ramach wykonanej usługi, dołączył stosowne protokoły i zamknął temat z klientem. Miałbym też pewność że wszystko co zrobiłem jest OK. Tym bardziej, że jest to tylko mieszkanie w bloku, więc pomiary nieskomplikowane. Osobiście tak robię uznając to z...
autor: megaspark
śr lis 26, 2014 23:22
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: LED - dlaczego takie popularne
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 8891

Re: LED - dlaczego takie popularne

Mam wrażenie, że producenci manipulują skutecznością żarówek led z 1W mocy poprzez przewoltowanie, co oczywiście odbija się na ich trwałości. Ja staram się zawsze przy montażu taśm led`owych stosować zasilacze z regulowanym Uwyj i ustawiam ~11,5V, daje to super trwałość a efektu spadku jasności prak...