Znaleziono 8 wyników

autor: diretisima
ndz wrz 29, 2019 19:54
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Linia kablowa w rurze ochronnej
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1754

Linia kablowa w rurze ochronnej

Czy przy przewiertach też trzeba stosować posypkę z piasku czy też wystarczy sama rura ? Podsypka dotyczy ochrony mechanicznej samego gołego kabla. O układaniu kabli bezpośrednio w ziemi mówi punkt 3.1 a o układaniu w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi punkt 3.2 , tam już o piasku nie wspom...
autor: diretisima
ndz wrz 29, 2019 19:41
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 55
Odsłony: 8342

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

W temacie II klasy ochronności.

Norma dopuszcza uziemianie części przewodzących dostępnych jeśli przewiduje to specyfikacja urządzenia.
autor: diretisima
wt lis 27, 2018 22:44
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3046

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

PWP jeszcze nie muszą mieć CNBOP „§ 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporząd...
autor: diretisima
czw cze 21, 2018 12:14
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: PN-EN 62305-2:2012 - wersja polska
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 784

PN-EN 62305-2:2012 - wersja polska

Ktoś analizował jakie są różnice między wydaniami ?
autor: diretisima
wt cze 12, 2018 10:32
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Uziemienie słupów oświetleniowych
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 16326

Uziemienie słupów oświetleniowych

Jak można aluminiowy słup traktować jakby był w II klasie ? Nie zaszkodzi na pewno jak połączysz ten słup z PEN ( a wg mnie wręcz trzeba) do zacisku który NA PEWNO w tym słupie jest. W ogóle co ma klasa oprawy do klasy słupa skoro to są dwie różne niezależne części. Kilka razy w swoim życiu spotkał...
autor: diretisima
pt kwie 24, 2015 14:28
Forum: Instalacje strukturalne oraz inteligentny budynek
Temat: kursy KNX - wrocław
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 3435

Re: kursy KNX - wrocław

polecam, prowadzący jest praktykiem, również związany z uczelnią techniczną, udziela po kursie darmowych porad.
autor: diretisima
pn lut 09, 2015 10:06
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Kabel w obudowie PH90
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 496

Re: Kabel w obudowie PH90

Czy prowadzenie zwykłego kabla do zasilania wentylatora oddymiania / napowietrzania w całości poza strefą pożarową i w ziemi spełnia założenia
autor: diretisima
śr sty 28, 2015 20:44
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Kabel w obudowie PH90
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 496

Kabel w obudowie PH90

Witam

Czy spotkał się ktoś z praktyką obudowania zwykłych kabli obudową o PH 90 służących do zasilania urządzeń ochrony pożarowej ?

Czy obudowanie zwykłego kabla obudową z certyfikacją CNBOP spełnia założenia