Znaleziono 1764 wyniki

autor: Simcode
pn kwie 22, 2019 21:24
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: TNC za TNS
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1714

TNC za TNS

Elektro-Serwis pisze:
pn kwie 22, 2019 10:28
Mój post był oderwany od postu kolegi pit84 , Ja zadałem osobne pytanie odnośnie do sytuacji z Mojego podwórka .
Dlatego to było pytanie do ciebie , dla twojego tematu.
autor: Simcode
ndz kwie 21, 2019 20:35
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: TNC za TNS
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1714

TNC za TNS

Elektro-Serwis pisze:
sob kwie 20, 2019 17:06
a ktoś zaczął przerabiać instalację w budynku i utworzył TNS ale nie we wszystkich pomieszczeniach (część rozdzielnic jest w TNC) a główna już wTNS
A skąd wiesz że główna jest TN_S . Popatrz na rysunek kolegi Dresio i oceń swoją wypowiedź.
autor: Simcode
pt kwie 05, 2019 15:13
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1709

Kiedy N a kiedy PEN

Ale stoi czy się nowe buduje ? Bo takie jest pytanie. Buduje pisałem przecież. Co się tak boicie tego TT , zaraza to jakaś. Przy dzisiejszej nowoczesnej aparaturze to nie stanowi żadnego problemu. Reasumując, co się dzieje gdy stoją dwa budynki , jeden z instalacją TT, drugi TN Sam pisałeś że jeśli...
autor: Simcode
czw kwie 04, 2019 20:40
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1709

Kiedy N a kiedy PEN

Kolego pojedź w góry a zobaczysz a uwierzysz jak Tomasz . Na naszym forum dawałem zdjęcia nowej stacji TT w Istebnej to samo Zakopane i inne . Stare instalacje na wsiach są dalej utrzymywane jako TT . W miastach oczywiście co innego , ale to ze względu na zurbanizownie terenu.
autor: Simcode
czw kwie 04, 2019 19:40
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1709

Kiedy N a kiedy PEN

Koledzy ale autor pyta .
piotr73 pisze:
śr kwie 03, 2019 18:02
Interesuje mnie gdzie w danej sieci mamy początek tego że będzie ona pracowała jako TT lub TN.
autor: Simcode
czw kwie 04, 2019 15:49
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1709

Kiedy N a kiedy PEN

bezpiecznik123 pisze:
czw kwie 04, 2019 6:34
Obecnie raczej pewnie to nie występuje i sieci TT to wczesne lata elektryfikacji rolnictwa.
Jest kolega w błędzie buduje się dużo nowych instalacji.
autor: Simcode
ndz mar 31, 2019 20:48
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: TNC za TNS
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1714

TNC za TNS

A projekt mówi, iż jest TN-C-S..... Projekt to kawałek kartki. Wykonana praca zgodnie z tym projektem stanowi o randze problemu. Jak ty nie rozumiesz problematyki to trudno wymagać od ciebie byś napisał inaczej. Instalacja zasilająca jest w TN_-C natomiast odbiorcza była by w TN-C-S jeśli by występ...
autor: Simcode
wt mar 26, 2019 22:37
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 533

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

akki78 pisze:
wt mar 26, 2019 22:01
Pomiar oporności czynnej toru prądowego-pomiar spadku napięcia przy prądzie stałym o wartości 100 A, który nie może być większy niż 7 mV.
Na której to stronie ,sprawdzę sobie bo o 100 A pisało ale nie dostrzegłem tej wartości oporu.
autor: Simcode
wt mar 26, 2019 19:07
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 533

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

Przejrzałem DTR tego wyłącznika nie ma tam danych o rezystywności styków. Są opisy rysunki schematy i tabelka (górne zdjęcie) . Przepraszam że odwrotnie. W podobnych wyłącznikach typu WMP tego samego wytwórcy ( ZWAR) znajdujemy informację o tej oporności. Przejrzałem protokóły pomiarów tego typu wył...
autor: Simcode
wt mar 26, 2019 18:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: TNC za TNS
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1714

TNC za TNS

Podejście praktyczne jest proste. Choćbyś "na uszach stawał " to mimo wymiany WLZ na TN-S rozdzielnica twoja będzie w reżimie TN-C. Do czasu usunięcia z niej ostatniego starego obwodu.