Zawsze myślę że to nie elektryk .
autor: Simcode
czw gru 02, 2021 20:42
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Sprawdzenie wątpliwego silnika elektrycznego
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 170

Sprawdzenie wątpliwego silnika elektrycznego

4. Sprawdzenie rezystancji izolacji pomiędzy uzwojeniem a uzwojeniem (U - V, U - W, V - W) 5. Sprawdzenie rezystancji uzwojeń (czy nie jest zastanawiająco wysoka, np. >5Ω, oraz czy jest mniej więcej równa między uzwojeniem a uzwojeniem) Dwa te same punkty jak sprawdzasz wyciągasz od razu wnioski. B...
autor: Simcode
czw gru 02, 2021 20:31
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wyłączniki awaryjne (E-Stop) - jaki kabel?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 140

Wyłączniki awaryjne (E-Stop) - jaki kabel?

Nie słyszałem o E -stopach "siakaś " nowość. Przede mną stoi zadanie wymiany przewodów do kilkudziesięciu wyłączników awaryjnych Dokumentacja bezwzględnie. ? Czy musi on spełniać jakieś konkretne kryteria? Tak, być odporne na warunki środowiskowe. Czyli jeśli OMY to w osłonach lub bez, to kabel.
autor: Simcode
ndz lis 28, 2021 13:51
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Oszczędzanie energii
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 421

Oszczędzanie energii

Jeżeli mówimy o redukcji CO2, to przyczyniła się do tego sukcesywna wymiana urządzeń na energooszczędne (np. żarówek na lampy LED). Choć trudno to rozpatrywać pod kątem ich produkcji, ale na pewno trwałe, stabilne zmniejszenie zużycia energii miało korzystny wpływ na emisję CO2. A ja i nie tylko ja...
autor: Simcode
pt lis 26, 2021 22:23
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zalecenia techniczne tauron.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 327

Zalecenia techniczne tauron.

Czy wystarczy założenie tablicy licznikowej Obudowy umożliwiającej założenje plomby na zabezpieczenie przedlicznikowe Tablica licznikowa musi być zamknięta więc obudowana . I oględziny stanu wlz jeśli na to pozwoli pozostawienie go bez wymiany? Przecież masz napisane że zły stan, więc co kombinujes...
autor: Simcode
sob lis 20, 2021 11:47
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1280

Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia

To ja nie chciałbym widzieć jak wyglądałoby po takim "remoncie" mieszkanie w bloku wybudowanym 50 lat temu.... Normalnie w oparciu o przepisy choćby właśnie prawa budowlanego. Nie tak aż dawno remontowałem suwnicę z 56 roku, da się. Wiele maszyn oraz zabytkowych budynków w naszym kraju jest tak rem...
autor: Simcode
czw lis 18, 2021 16:49
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1280

Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia

Nie było ingernecji w układy zabezpieczeń. Czy była to modernizacja? Nie była w mojej ocenie. Nie była to żadna modernizacja bo takowe określenie nie istnieje w przestrzeni prawnej. Natomiast był to remont. P.B. W pkt 8 art. 3 określony został „remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istnie...
autor: Simcode
ndz lis 14, 2021 21:45
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Wymóg stosowania ograniczników przepięć w świetle prawa.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 726

Wymóg stosowania ograniczników przepięć w świetle prawa.

elektronb pisze:
ndz lis 14, 2021 17:39
Chodziło mi o przykład takiego projektu (z życia).
Kiedy kolega się z czymś takim spotkał.
Ja tu na forum wystarczająco daję przykładów w temacie " wiwat odgromówka" .
autor: Simcode
ndz lis 14, 2021 17:37
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Wymóg stosowania ograniczników przepięć w świetle prawa.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 726

Wymóg stosowania ograniczników przepięć w świetle prawa.

elektronb pisze:
ndz lis 14, 2021 16:12
Może nawet jakieś z życia.
Pierwsze słyszę żeby odgromówkę robić na podstawie przeżyć życiowych.
autor: Simcode
ndz lis 14, 2021 15:11
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Wymóg stosowania ograniczników przepięć w świetle prawa.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 726

Wymóg stosowania ograniczników przepięć w świetle prawa.

elektronb pisze:
ndz lis 14, 2021 8:39
W jakich uzasadnionych przypadkach? Kolega może rozwinie temat.
Jak to kiedy ? Należy przeczytać prawo budowlane.