autor: Simcode
śr lis 25, 2020 23:35
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Ciekawe rozwiązanie w ZKP
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 539

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

PGR Mąkowarsko pisze:
wt lis 24, 2020 18:36
Niby tak ale co robi ten żołto-zielony który idzie w stronę licznika?
A skąd wiesz że idzie do licznika.
elmontjs pisze:
śr lis 25, 2020 21:26
Jeżeli to zasilanie to widzę to tak: L1, L2, L3, PEN a żyła ż/z to uziemienie złącza ZKP. Budynek zasilany jest już w układzie TN-S.
Chyba TN-C-S.
autor: Simcode
śr lis 25, 2020 23:15
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zasilanie kamery podwodnej na basenie. Bezpieczeństwo i zgodność z wymogami.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 162

Zasilanie kamery podwodnej na basenie. Bezpieczeństwo i zgodność z wymogami.

Zastosowanie kładu zasilania SELV o napięciu zasilania 24VDC Nie zgodne z przepisami. Czy jeden transformator separujący może zasilać więcej niż jeden odbiornik DC znajdujący się w wodzie? Tak jeśli spełni warunki wyszczególnione w przepisach. Pytanie czy może monitorować sieć SELV 24VDC zasilającą...
autor: Simcode
wt lis 24, 2020 0:43
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 726

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

Może Pan wskazać konkretny przepis co do podanych odległości ? Z jakiego dokumenty to wynika ? Oczywiście. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada...
autor: Simcode
ndz lis 22, 2020 22:30
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 726

Odległość agregatu prądotwórczego od zbiornika gazowego propan-butan

zbiornik 6,5 tyś litrów z gazem do ogrzewania domu jednorodzinnego Wielkość zbiornika podaje się m3 a nie w litrach. I od tego zależy odległość strefy 2 . I tak dla zbiornika naziemnego, podziemnego lub przysypanego o pojemności do 10 m3, strefa 2 - w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców zbiornika...
autor: Simcode
pt lis 13, 2020 16:24
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewody falownikowe z symetrycznym PE vs 60364-5-54
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 3435

Przewody falownikowe z symetrycznym PE vs 60364-5-54

A co pisze w 5.4.3.1.1 w pierwszy zdaniu. Czy przewód ochronny spełni te warunki dla części obwodu falownika nawet jeśli będzie miał ten sam przekrój.
autor: Simcode
pn lis 09, 2020 23:11
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Dach budynku rażący prądem
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 3525

Dach budynku rażący prądem

Przewód zasilający od RG jest wpięty do rozdzielnicy piętra pomijając fakt że za wyłącznik główny robi RCD ... Po wyłączeniu RCD rażenie ustaje główny przewód przebadany riso jest ok. A czemu miało by być źle skoro do połaci dachu masz przebicie czyli do konstrukcji odizolowanej . Więc wygląda, że ...
autor: Simcode
ndz lis 08, 2020 23:01
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Dach budynku rażący prądem
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 3525

Dach budynku rażący prądem

Faktem jest to że po wyłączeniu zasilania na piętrze rażenie ustaje To należy wyizolować ten obwód . Czy to jest oświetlenie czy łazienka itd. Wtedy dowiesz się co jest powodem zapewne uszkodzony przewód który może idzie na strych czy poprzez konstrukcje daje takie napięcie. Żadne zabezpieczenie ni...
autor: Simcode
pt lis 06, 2020 23:53
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Problem z uziomem
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 3644

Problem z uziomem

elmontjs pisze:
pt lis 06, 2020 22:33
Masz układ TT w budynku?
Sprawdziłeś.
autor: Simcode
pt lis 06, 2020 23:49
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Jakość rozdzielnicy Quiteline z Opatówka
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 6329

Jakość rozdzielnicy Quiteline z Opatówka

Jeżeli wam takie podejście nie przeszkadza, nie razi (gromem ognistym) waszej godności, to dalej róbcie tak jak teraz. Kolego to że ktoś jest dobry w tym co robi nie zwalnia cie z myślenia. Simens poświęca miliony Euro na badania i wdrożenia.A my jako Polska ile dajemy ? Grosze, spójrz w statystyki...
autor: Simcode
pt lis 06, 2020 17:33
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przewody falownikowe z symetrycznym PE vs 60364-5-54
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 3435

Przewody falownikowe z symetrycznym PE vs 60364-5-54

3x1,5mm2+3G0,25mm2, czy 3x6mm2+3G1mm2. Nie widzę problemu w tej sytuacji. Montuje się takie przewody które są zgodne z przepisami( normami) . To że coś jest w sprzedaży nie znaczy że wolno w tej danej sytuacji zastosować. Podobną sytuację widzimy z kolorami żył w przewodach jakie kupujemy dla miesz...