Znaleziono 611 wyników

autor: bezpiecznik123
wt maja 19, 2020 7:53
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 16921

Fotowoltaika w instalacji TN-C

A ja tak . Gdybyś czytał od początku temat to byś wiedział że to co przedstawiłeś z normy robi problem by mu sprostać. Wiesz próbuję zrozumieć Twój tok rozumowania i czytanie wcześniejsze nic nie wniesie. Poniżej schemat jak jest włączony falownik z różnicówką. Przedstawiłem na nim dwa zwarcia (moż...
autor: bezpiecznik123
czw maja 07, 2020 7:47
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 16921

Fotowoltaika w instalacji TN-C

A w którym miejscu norma pokazuje jakiś problem 712-530-3-101. To może kolega to rozwinie ? Bo ja tam nie znajduję żadnego problemu. w instalacji odbiorczej typu TN nie powinna opierać się na SWZ (brak metalicznej pętli zwarcia) I dlaczego i gdzie ta pętla nie jest metaliczna ? zatem pozostaje obni...
autor: bezpiecznik123
ndz maja 03, 2020 13:52
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 16921

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Kolego co innego dawne falowniki transformatorowe co innego nowe obecnie produkowane. Norma 712 wyraźnie pisze o tym problemie. A w którym miejscu norma pokazuje jakiś problem ? tak więc nie ma możliwości podłączenie przewodów PE i N do PEN bo to wbrew zasad i wiedzy elektrycznej Dla mnie to ciągle...
autor: bezpiecznik123
pt maja 01, 2020 8:31
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 16921

Fotowoltaika w instalacji TN-C

... o 12-tej w południe przy pełnej produkcji instalacji PV ..jesteś pewny, że ta różnicówka zadziała a jak już to w jakim czasie. Zadziała zabezpieczenie wewnątrz inwertera - to na pewno Kolego jak jest zwarcie to napięcie jest 0 - to co wtedy robi falownik ? Naprawdę brnie kolega dalej ze swoją t...
autor: bezpiecznik123
śr kwie 29, 2020 9:14
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 16921

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Czyli wnioskuję z tej odpowiedzi że prąd płynie do falownika a nie z falownika ... nie sądzisz że to działa trochę inaczej ? Moim zdaniem mylisz kolego falownik silnikowy z falownikiem (inwerterem) PV a przynajmniej ich sposób przyłączenia do instalacji. A co koledze przeszkadza że nadmiar energii ...
autor: bezpiecznik123
pt kwie 17, 2020 11:09
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 16921

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Myślę, że odpowiednim podsumowaniem całej tej pisaniny będzie cytat jednego z mentorów elektrotechniki i co prawda w oryginale dotyczy on zasilania z zespołów prądotwórczych Kolega jak widać ma problem z rozróżnieniem co robi falownik, a co agregat prądotwórczy i jak wygląda ochrona przeciwporażeni...
autor: bezpiecznik123
pt kwie 03, 2020 13:26
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 823

instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym

A co chciałbyś tu konsultować, jak tu nawet punktu zaczepienia do dyskusji nie ma. Naciąganie i tyle. Próba wyłudzenia i niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Za to jest do trzech lat.. Sam widzisz że nie ma punktu zaczepienia, wiec te konsultacje dadzą odpowiedz do czego zmierzamy. Wiem że dla la...
autor: bezpiecznik123
pt kwie 03, 2020 9:48
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 823

instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym

electrics pisze:
pt kwie 03, 2020 9:10
A co tu konsultować. W życiu bym 150zł nie dał za tego typu konsultacje. Pachnie mi to trochę naciągactwem...
To idź do lekarza, to za tyle to będziesz miał może 15min z nim i zbada Cię przez bluzkę. Telefoniczna konsultacja z lekarzem też min tyle kosztuje jak nie więcej.
autor: bezpiecznik123
pt kwie 03, 2020 8:25
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 823

instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym

dawid333 pisze:
pt kwie 03, 2020 4:36
mógł byś wysłać jakiś schemat jak to zrobić ??
Moja godzina konsultacji kosztuje 150zł, reszta wyceniania oddzielnie.
autor: bezpiecznik123
pn mar 30, 2020 10:11
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 16921

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Nie przekręcaj . Jest opcjonalna w instalacjach, w jednych jest zabudowana na stale a w drugich jest budowana jeśli wymagają tego przepisy. A czy w nowo budowanych instalacjach( a taką jest instalacja PV) ma być to zajrzyj do rozporządzenia o warunkach technicznych.... Norma -712 mówi kiedy stosuje...