Znaleziono 176 wyników

autor: wnukkonstynopolitanczyka
wt mar 03, 2015 4:11
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobór kabla SN 20kV - Kryterium zwarciowe
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 1876

Re: Dobór kabla SN 20kV - Kryterium zwarciowe

Witam po dłuższej przerwie. Zacznę od tego że zdania kolegów zabierających w tej dyskusji lecz wypowiadane w poprzednich tematach wysoko oceniałem, to w tym temacie dodam małe sprostowanie. Otóż kabla nie dobiera się do mocy transformatora tylko do mocy obciążenia na końcu kabla. A kabel dobieramy z...
autor: wnukkonstynopolitanczyka
pn paź 06, 2014 14:50
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Projekt linii napowietrznej
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 2340

Re: Projekt linii napowietrznej

Jeśli nie ma w normie nie podaje producent, to być może nie nadają się do naciągu, tylko trzeba podwiesić na lince nośnej, lub drucie.
autor: wnukkonstynopolitanczyka
pn paź 06, 2014 14:31
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak domowym sposobem sprawdzić przepływ prądu w przewodzie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 10221

Re: Jak domowym sposobem sprawdzić przepływ prądu w przewodzie

Nie kolego bez namagnesowania też działa, bo jest podłużna i układa się wzdłuż linii pola magnetycznego.
autor: wnukkonstynopolitanczyka
pn paź 06, 2014 9:45
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Czy i jakim miernikiem można zmierzyć zasób wiedzy elektryka
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 702

Re: Czy i jakim miernikiem można zmierzyć zasób wiedzy elektryka

Dobrze kol. trafił jest to całkiem na temat, tylko mam za dużą upływność i nie mogę sobie poradzić z obsługą tego, a już próbowałem. I przy okazji dam odpowiedź na to moje pytanie. Zasób wiedzy elektryka można zmierzyć omomierzem, lub induktorem. I im ma większą wiedzę to i większą oporność. Dlatego...
autor: wnukkonstynopolitanczyka
pn paź 06, 2014 9:06
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Czy i jakim miernikiem można zmierzyć zasób wiedzy elektryka
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 702

Czy i jakim miernikiem można zmierzyć zasób wiedzy elektryka

Czy można zmierzyć zasób wiedzy elektryka, jeśli tak to jakim miernikiem.
autor: wnukkonstynopolitanczyka
pn paź 06, 2014 8:50
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak domowym sposobem sprawdzić przepływ prądu w przewodzie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 10221

Re: Jak domowym sposobem sprawdzić przepływ prądu w przewodzie

No nie będę kolegów męczył i zaspokoję ciekawość. Otóż bierze się igłę i kawałek korka czy styropianu, przebija się ten korek wzdłuż i kładzie się na wodzie w naczyniu szklanym czy plastykowym, nie może być stalowe, a metalowe nie wskazane i kładzie na tym kablu, jeśli igła ustawi się w poprzek kabl...
autor: wnukkonstynopolitanczyka
ndz paź 05, 2014 23:08
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak domowym sposobem sprawdzić przepływ prądu w przewodzie
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 10221

Jak domowym sposobem sprawdzić przepływ prądu w przewodzie

Jak domowym sposobem bez mierników sprawdzić przepływ prądu w przewodzie w izolacji igelitowej.
autor: wnukkonstynopolitanczyka
ndz paź 05, 2014 19:38
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Zakres obowiązkowych pomiarów ochronnych
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2154

Re: Zakres obowiązkowych pomiarów ochronnych

Kolego mnie się nic nie marzy, ja po prostu wiem co jest ważne, aby było bezpiecznie, i myślę że ja praktyki przy robotach z prądem mam niewiele mniej niż Ty żyjesz. A w tamtej dyskusji moje zdane i pozostałych kolegów było bardzo zbieżne, a tylko Ty byłeś przeciwnego zdania. Na początku ja mało pis...
autor: wnukkonstynopolitanczyka
ndz paź 05, 2014 16:00
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Zakres obowiązkowych pomiarów ochronnych
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2154

Re: Zakres obowiązkowych pomiarów ochronnych

Opiszę podobny przykład, może komuś wydać się śmieszny, ale mi wtedy śmieszno nie było jak w ubikacji w wojsku, gdzie podczas służby byłem konserwatorem w Wojskowej Administracji Koszar (WAK), koledzy padali na ziemię podczas oddawania moczu przy pisuarach. Kilka tygodni szukałem przyczyny, gdyż był...
autor: wnukkonstynopolitanczyka
ndz paź 05, 2014 14:59
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Zakres obowiązkowych pomiarów ochronnych
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 2154

Re: Zakres obowiązkowych pomiarów ochronnych

Kolego Krzysztofie ja po prostu wiem jak jest, może u Ciebie w Obornikach jest inaczej, ale w Warszawie, uziomy fundamentowe to zdecydowana mniejszość przypadków. Większość przypadków, a przynajmniej tych które spotykałem mają uziomy podłączone do wodociągów i to nie zawsze na samym wejściu do budyn...