Znaleziono 416 wyników

autor: Rosol44
wt maja 25, 2021 9:42
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Współpraca układu SZR z silnikiem asynchronicznym
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4496

Współpraca układu SZR z silnikiem asynchronicznym

takie pojęcie jak synch. SZR jest mylne ale to kwestia poboczna i ją zostawmy, wiemy o co chodzi. Powiedz, czy znasz jakieś aplikacje z życia wzięte? Paramenty nastaw itp.? Mam silniki po 740kW i 400kW zasilane 6kV. Temat ma taki, że jest rozdzielnia 6kV (nazwijmy ją R1)zasilana od dostawcy energii ...
autor: Rosol44
pn maja 24, 2021 18:48
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Współpraca układu SZR z silnikiem asynchronicznym
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4496

Współpraca układu SZR z silnikiem asynchronicznym

Odświeżę temat, czy udało ustalić się rozwiązanie problemu?
autor: Rosol44
pn maja 10, 2021 20:48
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Sensory zamiast przekładników
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 982

Sensory zamiast przekładników

Dzień dobry, czy mają Panowie jakieś doświadczenia z zastosowaniem sensorów zamiast przekładników w rozdzielniach SN? Interesuje mnie zarówno punkt widzenia wykonawcy jaki użytkownika. Czy spotkali Panowie rozwiania sensorów komunikujące się w standardzie 61850?
autor: Rosol44
pt gru 25, 2020 14:55
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Zmiany w Prawie budowlanym - 19.09.2020r.
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 40529

Zmiany w Prawie budowlanym - 19.09.2020r.

Jak dla mnie sprzeczności nie ma. To tak samo jak posiadacze kwl. D mógłby prowadzić proces budowlany w zakresie instalacji. To że potrafi dokonać pomiarów i oceny nie oznacza, że z punktu widzenia PB jest wstanie wykazać czy instalacja się nadaje do użytkowania czy nie. Z doświadczenia znam sytuacj...
autor: Rosol44
pt gru 25, 2020 14:42
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Transformator - uziemienie konstrukcja i punktu N
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 14615

Transformator - uziemienie konstrukcja i punktu N

Na prąd zwarciowy 1f przy czym właściciel sieci często w standardzie ma "... obliczeniowy ale nie mniej niż ...."
autor: Rosol44
pt gru 25, 2020 14:39
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Linia kablowa SN na ternie rolnym
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 5138

Linia kablowa SN na ternie rolnym

z doświadczenia 1,1m (jeśli właściciel linii też się zgodzi, tu często był problem), maszyny które obecnie wykonują prace na roli potrafią orać na 0,5-0,7m, czasami przy wyrażaniu zgody na przeprowadzenie linii Rolnik wpisywał min głębokości ułożenia 1m i rury osłonowe.
autor: Rosol44
wt sie 25, 2020 14:55
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Obliczanie zwisu przewodu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 9576

Obliczanie zwisu przewodu

Hej, przede wszystkim zorientuj się z jakiej normy korzystasz ty a do jakiej porównujesz wyniki. Zalecenia normy 341 a 5100 różnią się od siebie i wychodzą różne wyniki. Przewód BLLT to nie AL i ma inne właściwości fizyczne nie mogą być wprost porównywane. Wzór z "8"jest jak najbardziej poprawny. Na...
autor: Rosol44
ndz maja 24, 2020 17:03
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Naprężenie przewodów linii SN
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1679

Naprężenie przewodów linii SN

a mierząc zwis ?
autor: Rosol44
czw lis 14, 2019 13:58
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 6929

Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Słup stoi bo siła niszcząc jest dwa razy większa od użytkowej. Jeśli obliczeniowo słup nie spełnia wymagań a mimo wszystko stoi to i tak nic do niego nie doczepisz. A tak z praktyki, to że w tablicy podana jest wartość to nie znaczy że tak to jest wykonane w rzeczywistości, póki nie zmierzysz realny...
autor: Rosol44
wt lis 12, 2019 15:44
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 6929

siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Nie bardzo rozumiem zwis 3%. Px=454, Py=222 daN.