Obliczanie zwisu przewodu

Hej, przede wszystkim zorientuj się z jakiej normy korzystasz ty a do jakiej porównujesz wyniki. Zalecenia normy 341 a 5100 różnią się od siebie i wychodzą różne wyniki. Przewód BLLT to nie AL i ma inne właściwości fizyczne nie mogą być wprost porównywane. Wzór z "8"jest jak najbardziej poprawny. Na...
autor: Rosol44
ndz maja 24, 2020 17:03
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Naprężenie przewodów linii SN
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 987

Naprężenie przewodów linii SN

a mierząc zwis ?
autor: Rosol44
czw lis 14, 2019 13:58
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4241

Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Słup stoi bo siła niszcząc jest dwa razy większa od użytkowej. Jeśli obliczeniowo słup nie spełnia wymagań a mimo wszystko stoi to i tak nic do niego nie doczepisz. A tak z praktyki, to że w tablicy podana jest wartość to nie znaczy że tak to jest wykonane w rzeczywistości, póki nie zmierzysz realny...
autor: Rosol44
wt lis 12, 2019 15:44
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4241

siły użytkowe słupa ŻN bliźniaka

Nie bardzo rozumiem zwis 3%. Px=454, Py=222 daN.
autor: Rosol44
pn maja 13, 2019 10:05
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Nietypowy kabel średniego napięcia
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 900

Nietypowy kabel średniego napięcia

W pierwszej kolejność popytać producentów. Ja układałem kable 1x XRUHKXS 300/210mm2, co prawda zamówienie to 2,5km, ale może ktoś jeszcze będzie potrzebował jakiś nie typowy kable i coś się uda połączyć.
autor: Rosol44
śr mar 27, 2019 23:54
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziom fundamentowy w hali magazynowej
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 4221

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Wygląda na to, że nie :) bo unikam tworzenia ogniw, a zastosowanie przekładek jest "chuchaniem na zimne". Uziom kratowy jest z miedzi i bednarki w budynkach również (wymóg Inwestora), na części obiektu krata wykonana jest z bednarki stalowej cynkowanej a uziemiane konstrukcje są ocynkowane oraz odiz...
autor: Rosol44
pn mar 25, 2019 16:50
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1499

Wyłącznik małoolejowy SN WMPWZ - rezystancja styków

tą wartość określa norma. Rząd jest mikro omów, więc wynik pomiaru nie może przekraczać dopuszczalnej wartości.
autor: Rosol44
ndz mar 17, 2019 19:38
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziom fundamentowy w hali magazynowej
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 4221

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Oczywiście, że załatwi. Połączenia elektrodowe tworzone są przez bezpośrednie łączenie par metali. Proszę zwrócić uwagę, że identyczna sytuacja powstaje poprzez łączenie miedzi z aluminium. Dzięki zastosowania przekładki AL-Cu problem korozji styków jest rozwiązany. Ja na budowie stosuje tego rodzaj...
autor: Rosol44
pt mar 15, 2019 8:06
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziom fundamentowy w hali magazynowej
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 4221

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

Skąd ten wspaniały pomysł o bednarce nierdzewnej? Tą są jakieś tereny o wyjątkowym agresywnym gruncie? Żeby nie doszło do tworzenia ogniwa wystarczy w miejscach połączeń zastosować przekładki z blach nierdzewnej i po problemie. Kierownik robót dokonuje wpisu do dziennika budowy że podjęto decyzję o ...
autor: Rosol44
czw mar 14, 2019 9:02
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziom fundamentowy w hali magazynowej
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 4221

Uziom fundamentowy w hali magazynowej

to jakie jest pytanie?