Znaleziono 80 wyników

autor: dresio
czw maja 23, 2019 21:10
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zabezpieczenia SN starego typu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 906

Zabezpieczenia SN starego typu

Nastawy RIT 1.4A i 1.6A (14A po stronie SN) świadczą o tym iż jest to zabezpieczenie przeciażeniowe nastawione na 1.2xIn transformatora. Różnice nastaw wynikają z ustawienia wartości podczas pomiarów, jak napisał kolega wyżej.
autor: dresio
pt kwie 19, 2019 20:47
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: TNC za TNS
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 3095

TNC za TNS

Wydaje mi się że chodzi o zachowanie funkcji poszczególnych przewodów. Nie może być 2 przewodów z funkcją ochrony.
Po rozdziale PEN przewodu N nie można już uziemiać.
W instalacji jak w powyższym projekcie istniałaby taka możliwość a w zasadzie nie wiadomo jaka to konfiguracja sieci jest.
autor: dresio
wt kwie 16, 2019 9:52
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: TNC za TNS
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 3095

TNC za TNS

Jeśli można tylko dodać, w publikacji "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Część D: roboty instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie II. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. ITB, Warszawa 2007" jest taka opisane przejście z układu TNC do TNC-S.
autor: dresio
pt sty 25, 2019 10:12
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 5874

Instalacja odgromowa - prowadzenie przewodów

2.Norma PN EN 62305 arkusz 3 punkt 5.3.4 jeżeli wymaganego odstępu od palnej ściany nie można zapewnić to przekrój przewodu odprowadzającego nie powinien być mniejszy niż 100mm2. Jeżeli zastosujemy FeZn 25x4mm to mamy 100mm2 i zawsze jesteśmy w zgodzie z normą... To prawda, ale czy zgodnie z pkt. 8...
autor: dresio
wt lis 06, 2018 16:45
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1399

Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?

W tym przypadku powinno się uwzględnić wytyczne montążowe praducenta.
autor: dresio
pt sie 03, 2018 7:05
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1694

Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A

Wtórne maksymalne napięcie autotransformatora to 250V.
autor: dresio
sob lip 21, 2018 14:17
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: PN HD 60364-5-52 Współczynniki i wykładniki wyznaczania Iz
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 621

PN HD 60364-5-52 Współczynniki i wykładniki wyznaczania Iz

Witam W starszej normie PN-IEC 60364-5-523:2001 w załącznku B jest zamieszczony wzór do obliczenia prądu dopuszczalnie długotrwałego dowolnego przekroju kabla. W tablicach zamieszczono wykładniki i współczynniki do tego wzoru w zależności od ułożenia. W normie, która ją zastąpiła PN HD 60364-5-52 ju...
autor: dresio
pt lip 20, 2018 12:39
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Pomiar prądu z sygnalizacją przekroczenia progu
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 730

Pomiar prądu z sygnalizacją przekroczenia progu

Może być też miernik parametrów sieci ND10 Lumela. Ma dwa wyjścia przekaźnikowe sygnalizacji alarmowej. Koszt niewielki.
autor: dresio
sob lip 14, 2018 17:21
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1694

Aparat do badań wysokonapięciowych ABK-45A

U mnie w firmie takie urądzenia są serwisowane. Sam kiedyś się tym zajmowałem i wykonywałem autotransformatory do regulacji napięcia. Ale to dawno temu było.
Jeśli byłby Pan zainteresowany to na priv prosze napisać.
autor: dresio
pn cze 18, 2018 7:30
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 5537

Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz kabli zasilających na dużym obiekcie przemysłowym

Stara PN4700 jest wycofana. . Jeśli chodzi Panu o normę "PN-E-04700: Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych" to norma dalej jest aktualna. Często w też wykorzystywana jest do oceny pomiarów w eksploatacji, gdy ni...