Znaleziono 32 wyniki

autor: macbrz
pt paź 25, 2019 20:12
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 40501

Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?

Chciałbym tylko zwrócic uwagę że jak mierzymy rezystancje w stanie zimnym, czyli podczas remontu to eksploatacyjnie temperatura instalacji może różnić się o 50 stopni. I składowa rezystancyjna impedancji zmieni się o ok. 20%. Szynoprzewody i wlzty są podczas pracy na ogól ciepłe i to nie tylko od pr...
autor: macbrz
sob paź 19, 2019 7:16
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1626

pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

Jakby to powiedzieć,ale MI-500 nie ma trybu rcd dla pomiaru impedancji.
A jak rcd zbocznikujemy to na pewno nie ma problemu z wyrzucaniem.
A przy standardowym pomiarze SWZ to powinien zawsze wyrzucać
Jest jeszcze wariant ze mierzymy pętlę L-N i wtedy nie wyrzuci.
autor: macbrz
sob sie 17, 2019 10:49
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 10881

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Przecież montują profesjonaliści od OZE. Instalacja o napięciu 1000v DC, współpraca z licznikiem dwukierunkowym, robione wg. Projektu, oplombowane. Ą tutaj protokół. A w protokole posiadacze E i D i UB oświadczają że pomierzyli RISO miernikiem MPI-502 nr xxx. Nawet plomb nie musieli zrywać bo mierni...
autor: macbrz
pt maja 10, 2019 13:49
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Przeciwpożarowy wył. prądu - wymagane dokumenty od 29.06.2018
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 731

Przeciwpożarowy wył. prądu - wymagane dokumenty od 29.06.2018

A ktoś widział wyrób który można nazwać przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu? A przykładowy problem: Ma być przeciwpożarowy wyłącznik prądu na cztery lokale. Szeregówka. W TM nie można zabudować frxów bo WLZ będzie nadal pod napięciem. Zabudujemy cztery frxy w oddzielnej skrzynce obok czterolicznikow...
autor: macbrz
śr gru 12, 2018 6:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3176

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Obiekt zasilany z SN, wyłączamy układem PWP w polu SN poza obiektem i zasilamy urządzenia pracujące podczas pożaru z rozdzielnicy pożarowej, zasilonej z innego obiektu NN.
autor: macbrz
wt lis 27, 2018 18:37
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3176

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wszystkie wyłączenia które zostawiają kabel zasilający rozdzielnicę pod napięciem są nieprawidłowe. Tak jest w przytłaczającej liczbie lokali np. na galeriach i nikt tego nie uzgadnia, chociaż z pełną powagą są nazywane PWP i mają atestowane guziczki. Tam są tylko uzgadniane wyłączniki które są zabu...
autor: macbrz
czw lis 22, 2018 21:45
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3176

PRzeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to takie śmieszne urządzenie które musi posiadać atestowany guziczek, nawet nie musi być on ognioodporny.
Mówimy o rozwiązaniu w postaci guziczka, kabli, układu kontroli faz, frxów lub dpxów.
Cała furmanka szpejów bez CNBOPU, ale guziczek koniecznie.
MB.
autor: macbrz
śr lis 21, 2018 18:49
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 41548

Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE

Witam Dlatego dla rozdzielnic "domowych'" są schematy postępowań. Producent deklaruje, że jego podzespoły w połączeniu z jego obudową zostały przebadane i spełniają wymogi normatywne i wówczas "montażysta" zostaje producentem takiego składaka dołączając wypełniony szablon i wyniki badań (zakres taki...
autor: macbrz
wt lis 20, 2018 20:45
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary w maszynach.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 2476

Pomiary w maszynach.

PN-EN 60204-1:2010, grupa norm "maszynowych".
Dla urządzeń nieprzenośnych. Bezpieczeństwo maszyn
MB
autor: macbrz
wt lis 20, 2018 20:36
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 41548

Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE

Dla małych rozdzielnic są podane ścieżki postępowania na stronach producenckich.
Jedyny wymóg żeby być w zgodzie z przepisami to obudowa i modułówka jednego producenta i zachowanie schematu zaleceń. (Hensel, Legrand, Schneider, Eaton itd).
JB