Znaleziono 29 wyników

autor: macbrz
pt maja 10, 2019 13:49
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Przeciwpożarowy wył. prądu - wymagane dokumenty od 29.06.2018
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 355

Przeciwpożarowy wył. prądu - wymagane dokumenty od 29.06.2018

A ktoś widział wyrób który można nazwać przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu? A przykładowy problem: Ma być przeciwpożarowy wyłącznik prądu na cztery lokale. Szeregówka. W TM nie można zabudować frxów bo WLZ będzie nadal pod napięciem. Zabudujemy cztery frxy w oddzielnej skrzynce obok czterolicznikow...
autor: macbrz
śr gru 12, 2018 6:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2506

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Obiekt zasilany z SN, wyłączamy układem PWP w polu SN poza obiektem i zasilamy urządzenia pracujące podczas pożaru z rozdzielnicy pożarowej, zasilonej z innego obiektu NN.
autor: macbrz
wt lis 27, 2018 18:37
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2506

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wszystkie wyłączenia które zostawiają kabel zasilający rozdzielnicę pod napięciem są nieprawidłowe. Tak jest w przytłaczającej liczbie lokali np. na galeriach i nikt tego nie uzgadnia, chociaż z pełną powagą są nazywane PWP i mają atestowane guziczki. Tam są tylko uzgadniane wyłączniki które są zabu...
autor: macbrz
czw lis 22, 2018 21:45
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2506

PRzeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to takie śmieszne urządzenie które musi posiadać atestowany guziczek, nawet nie musi być on ognioodporny.
Mówimy o rozwiązaniu w postaci guziczka, kabli, układu kontroli faz, frxów lub dpxów.
Cała furmanka szpejów bez CNBOPU, ale guziczek koniecznie.
MB.
autor: macbrz
śr lis 21, 2018 18:49
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 39076

Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE

Witam Dlatego dla rozdzielnic "domowych'" są schematy postępowań. Producent deklaruje, że jego podzespoły w połączeniu z jego obudową zostały przebadane i spełniają wymogi normatywne i wówczas "montażysta" zostaje producentem takiego składaka dołączając wypełniony szablon i wyniki badań (zakres taki...
autor: macbrz
wt lis 20, 2018 20:45
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary w maszynach.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 820

Pomiary w maszynach.

PN-EN 60204-1:2010, grupa norm "maszynowych".
Dla urządzeń nieprzenośnych. Bezpieczeństwo maszyn
MB
autor: macbrz
wt lis 20, 2018 20:36
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
Odpowiedzi: 66
Odsłony: 39076

Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE

Dla małych rozdzielnic są podane ścieżki postępowania na stronach producenckich.
Jedyny wymóg żeby być w zgodzie z przepisami to obudowa i modułówka jednego producenta i zachowanie schematu zaleceń. (Hensel, Legrand, Schneider, Eaton itd).
JB
autor: macbrz
wt lis 20, 2018 20:28
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Ile przewodów pod jeden zacisk aparatury elektrycznej
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 940

Ile przewodów pod jeden zacisk aparatury elektrycznej

Dla trzech żył (drutu) przy zaciskaniu dwa mogą się ułożyć nierównolegle i wówczas trzeci może pozostać niedokręcony, zdarzało się że był wręcz luźny.
Ale mam zdjęcia gdzie było i 7 żył (1,5 )w torze N w RCD, lub kilka linek w jednej tulejce.
Skoro się mieszczą to niektórzy to wykorzystują.
MB.
autor: macbrz
wt lis 20, 2018 19:08
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 2506

PRzeciwpożarowy wyłącznik prądu

Bardzo porządny rozłącznik. dpx to tylko potoczna nazwa dla wyłączników kompaktowych. Katalogowo dpx-y to produkty firmy Legrand. Tyle że jako rozłącznik nie posiada członów przeciążeniowych i zwarciowych. Ale dla wyłącznika pożarowego są one niekonieczne. Rozłączniki serii N Eatona są często stosow...
autor: macbrz
ndz wrz 30, 2018 20:22
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Pomiar Pętli zwarcia
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1121

Pomiar Pętli zwarcia

Mierniki Sonela zawyżają wynik pętli w trybie rcd często o 50-70 procent. Długo myślą. Dokładność metody zachowana wg 61557 dla wyników powyżej 0, 5 ohma. Lepiej zachowują się Metrele, ale też dokładają ze 20 procent w stosunku do pomiaru pętli tym samym miernikiem bez tybu rcd. Myślą krótko. Zawyża...