Znaleziono 36 wyników

autor: macbrz
pn sty 27, 2020 8:40
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Luksomierz po taniości
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 453

Luksomierz po taniości

Witam Ostatnio usłyszałem, że nie warto kupować drogich luksomierzy i ich wzorcować ponieważ łatwiej jest kupić nowy (tani=300zł) ze świadectwem (zaświadczeniem) , a za rok jak będzie trzeba to się kupi następny. W sumie prawidłowe podejście ekonomiczne jeśli spełnione są wszystkie warunki metrologi...
autor: macbrz
czw sty 23, 2020 21:51
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary SWZ przy falowniku
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 343

Pomiary SWZ przy falowniku

Jak faza przeleci przez uszkodzony falownik i pojawi się zwarcie do obudowy uszkodzonego silnika to na przewodzie silnik-pe-ziemia ma się odłożyć 0.7x70=49v.?
Ą na przewodzie falownik-silnik odłoży się reszta?
Dla żył jednego kabla.
autor: macbrz
śr gru 18, 2019 9:37
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Testery PAT do maszyn elektrycznych - ogólnie
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 176

Testery PAT do maszyn elektrycznych - ogólnie

Metrel, CA, HT-Italia, Gossen-metrawatt.
Testery maszyn z przystawkami do spawarek.
Od 20 tyś.
Lub metodą techniczną.
autor: macbrz
śr gru 18, 2019 9:33
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: "Nowe" metody pomiarów instalacji elektrycznej
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 866

"Nowe" metody pomiarów instalacji elektrycznej

Przykładowo: Lokal w budynku z instalacją z zerowaniem. Szyna GSU w piwnicy jest. Instalacje podłączone. Stan zastany. Czyli w pomieszczeniach mokrych tj. kuchnia i łazienka powinny być gniazda ze stykiem ochronnym i uzerowane. W pozostałych pomieszczeniach mają być gniazda bez styku ochronnego. Pom...
autor: macbrz
pt paź 25, 2019 20:12
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 41902

Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?

Chciałbym tylko zwrócic uwagę że jak mierzymy rezystancje w stanie zimnym, czyli podczas remontu to eksploatacyjnie temperatura instalacji może różnić się o 50 stopni. I składowa rezystancyjna impedancji zmieni się o ok. 20%. Szynoprzewody i wlzty są podczas pracy na ogól ciepłe i to nie tylko od pr...
autor: macbrz
sob paź 19, 2019 7:16
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1850

pomiar impedancji pętli zwarcia Sonel MIE-500

Jakby to powiedzieć,ale MI-500 nie ma trybu rcd dla pomiaru impedancji.
A jak rcd zbocznikujemy to na pewno nie ma problemu z wyrzucaniem.
A przy standardowym pomiarze SWZ to powinien zawsze wyrzucać
Jest jeszcze wariant ze mierzymy pętlę L-N i wtedy nie wyrzuci.
autor: macbrz
sob sie 17, 2019 10:49
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa
Odpowiedzi: 57
Odsłony: 12880

Fotowoltaika a ochrona przeciwporażeniowa

Przecież montują profesjonaliści od OZE. Instalacja o napięciu 1000v DC, współpraca z licznikiem dwukierunkowym, robione wg. Projektu, oplombowane. Ą tutaj protokół. A w protokole posiadacze E i D i UB oświadczają że pomierzyli RISO miernikiem MPI-502 nr xxx. Nawet plomb nie musieli zrywać bo mierni...
autor: macbrz
pt maja 10, 2019 13:49
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Przeciwpożarowy wył. prądu - wymagane dokumenty od 29.06.2018
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 825

Przeciwpożarowy wył. prądu - wymagane dokumenty od 29.06.2018

A ktoś widział wyrób który można nazwać przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu? A przykładowy problem: Ma być przeciwpożarowy wyłącznik prądu na cztery lokale. Szeregówka. W TM nie można zabudować frxów bo WLZ będzie nadal pod napięciem. Zabudujemy cztery frxy w oddzielnej skrzynce obok czterolicznikow...
autor: macbrz
śr gru 12, 2018 6:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3372

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Obiekt zasilany z SN, wyłączamy układem PWP w polu SN poza obiektem i zasilamy urządzenia pracujące podczas pożaru z rozdzielnicy pożarowej, zasilonej z innego obiektu NN.
autor: macbrz
wt lis 27, 2018 18:37
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 3372

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wszystkie wyłączenia które zostawiają kabel zasilający rozdzielnicę pod napięciem są nieprawidłowe. Tak jest w przytłaczającej liczbie lokali np. na galeriach i nikt tego nie uzgadnia, chociaż z pełną powagą są nazywane PWP i mają atestowane guziczki. Tam są tylko uzgadniane wyłączniki które są zabu...