Temat: Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 585

Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.

Miliohmy to miliohmy. Mierniki silnoprądowe na ogół wyświetlają wyniki miliomowe z dokładnościa do jedej dziesiatej miloma. Więc zapis czterocyfrowy? Ale jak przykładowo krajowe mierniki mają dolny zakres dokładności podawany przez Producenta jako 0,13 z odwołaniem do normy 61557, gdzie swz ma podan...
autor: macbrz
ndz maja 10, 2020 6:50
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 585

Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.

Nie wiem dlaczego niektórzy przepisują do protokołu trzycyfrowe wyniki impedancji prosto z miernika. Więc chciałem oględnie powiedzieć, że przy 30% tolerancji z normy 61557-3 jest to bez sensu i trzeba coś poczytać o ocenie wyników. Podstawa przed każdą laborką, ale nie wszyscy mieli laborki. Może d...
autor: macbrz
sob maja 09, 2020 8:28
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 585

Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.

W nowych obiektach zawsze mam dostęp do obliczeń WLZ-ów. WLZty są standardowo liczone na 5s i zabezpieczenia są dobierane do planowanego poboru mocy i pod to są liczone kable. Zdarza się, że Projektant przelicza nastawy, bo kabelek wyszedł zdecydowanie dłuższy lub położono inny, bo potrzeba więcej p...
autor: macbrz
pt maja 08, 2020 11:48
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 585

Korekta SWZ dla obwodów o małej impedancji.

Witam Czy gdzieś można znaleźć informację odnośnie korekty wyniku impedancji dla obwodów silnoprądowych zabezpieczonymi wkladkami topikowymi? Jak mamy grube kabelki i duże wkładki policzone na 5s to jak oszacować wzrost impedancji w tym czasie i zweryfikowac dobór wielkości wkładki? Czy to raczej pr...
autor: macbrz
pt maja 08, 2020 11:05
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Świadectwa wzorcowania - co zawiera treść dokumentu
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 128

Świadectwa wzorcowania - co zawiera treść dokumentu

Dla niektórych mierników to 6-10 stron. Ale bywają i krótkie. W załączniku przykładowe skany świadectw tego samego modelu miernika. Aktualnie Sonel to już Laboratorium Akredytowane i na bieżących jest numer akredytacji. Ale tabelki takie same. Które jest lepsze?(prawidłowe), krótkie w sumie dostarcz...
autor: macbrz
czw maja 07, 2020 9:57
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Luksomierz po taniości
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1150

Luksomierz po taniości

Od tego roku również Laboratorium Sonela wzorcuje luksomierze od 0,5lx.
Jeszcze nie akredytowane, ale to zawsze Producent.
Dla porównania druga strona świadectw SONEL i GUM w Łodzi.
Dla porównania z innym dokumentem który gwarantuje że miernik coś pokazuje.
autor: macbrz
pn maja 04, 2020 7:45
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Droga ewakuacyjna-natężenie oświetlenia.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 366

Droga ewakuacyjna-natężenie oświetlenia.

Uścislając, nie jest moim zamiarem przepisanie zaleceń normy i użalanie się że coś jest "niejasne". Pomiar linii środkowej wykonany wg. zaleceń fotometrycznych to np. pomiar co 1m w osi korytarza, w domyśle w środku ciągu kwadratów o boku 1m. Idąc tą myślą dalej, pomiar pasa centralnego to dodatkowe...
autor: macbrz
ndz maja 03, 2020 22:42
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Niespodzianka w pracy
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 802

Niespodzianka w pracy

Mój pierwszy samochód.
Wartburg 1000, jak ten czarny.
Dawne czasy.
Pozdrawiam.
autor: macbrz
ndz maja 03, 2020 22:40
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Niespodzianka w pracy
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 802

Niespodzianka w pracy

Super.

Miło popatrzeć.
autor: macbrz
ndz maja 03, 2020 22:30
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Droga ewakuacyjna-natężenie oświetlenia.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 366

Droga ewakuacyjna-natężenie oświetlenia.

Witam Zgłębiając zawartość norm PN-EN 1838:2005 i PN-EN 1838:2013 i treść krajowych opracowań zastanawiam się z czego wynika zamiana określenia normatywnego 50% na 0,5lx dla pasa centralnego drogi ewakuacyjnej. W normie polskiej, w wersji 2005pkt. 4.2.1 mamy określenie -"(średnie natężenie) co najmn...