Znaleziono 27 wyników

autor: abmeiz
śr maja 08, 2019 15:57
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zabezpieczenia SN starego typu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 650

Zabezpieczenia SN starego typu

Kiedyś sprawdzałem i ustawiałem zabezpieczenia tego typu , musisz mieć zespół prądowy z dławikiem ,przekaźnik ,stoper , amperomierz wzorcowy . Tym zestawem wymuszasz prąd na przekładniku prądowym i odczyt amperomierza korygujesz z nastawą RIT 80 , styki masz na zdjęciu lub na pokrywie zabezpieczenia...
autor: abmeiz
sob kwie 13, 2019 18:02
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Odszedł na zawsze nasz kolega Ryszard (rysiu 71).
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 818

Odszedł na zawsze nasz kolega Ryszard (rysiu 71).

Szkoda Ryśka - czytałem Jego wypowiedzi , wszystkie Ryski TO fajne chłopaki
autor: abmeiz
ndz mar 24, 2019 14:20
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Próba napięciowa na 3kV DC
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 271

Próba napięciowa na 3kV DC

Witam , to powinno być ogrodzone stanowisko prób i pomiarów , badaliśmy kiedyś tak sprzęt dielektryczny . Popytaj Pan w Z.E
autor: abmeiz
śr lut 13, 2019 15:58
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Softstart Danfoss
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 625

Softstart Danfoss

Witaj jak masz możliwość to niech mechanicy rozsprzęglą silnik od urządzenia ,chodzi o kierunek obrotów .Urządzenie może mieć wewnętrzne smarowanie które może ulec uszkodzeniu -sprawdź w DTR .
Miałeś na mysli prąd znamionowy 300 A , musisz dobrać kabel zasilający silnik
autor: abmeiz
pn lut 11, 2019 16:29
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Uziemienie na suchej działce leśnej
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 6185

Uziemienie na suchej działce leśnej

skoro sonda pionowa dała wynik 2kom w lecie -to ile na wiosnę da śrubokręt wbity w ziemię - można sprawdzić
autor: abmeiz
sob lut 09, 2019 18:34
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Uziemienie na suchej działce leśnej
Odpowiedzi: 43
Odsłony: 6185

Uziemienie na suchej działce leśnej

Witaj- ciekawy jestem ile wyjdzie teraz -jak będzie wczesna wiosna -np.w marcu
autor: abmeiz
pn paź 09, 2017 18:17
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Szkolenia, sympozja, kursy, seminaria.
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 10493

Re: Szkolenia, sympozja, kursy, seminaria.

poprawiłem wyżej
autor: abmeiz
ndz paź 08, 2017 14:23
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Szkolenia, sympozja, kursy, seminaria.
Odpowiedzi: 42
Odsłony: 10493

Re: Szkolenia, sympozja, kursy, seminaria.

https://piu.org.pl/wydawnictwo/zabezpie ... wyladowan/[
Witam - czytałem te odnośniki w pdf - proszę sprawdzić podpisy pod rysunkami w opisach dotyczących pomiaru uziemienia - bo uważam że jest pomyłka w kolejności - na końcu opracowania
autor: abmeiz
czw lip 23, 2015 18:23
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zaczęło wybijać różnicówkę
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1531

Re: Zaczęło wybijać różnicówkę

Powiedz elektrykowi aby odłączył wszystkie żyły na wejściu przewodu do ściany z 2 stron -i wykonać pomiar -może masz trójnik w ścianie