Znaleziono 33 wyniki

autor: abmeiz
wt gru 10, 2019 17:26
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 40443

Jak w praktyce zrobić pomiary ochronne dużej maszyny?

Witam - ten pospiech jest nie potrzebny , produkcja się liczy . Ja już jestem emerytem i nie jedno widziałem . Jaki masz problem - z jaką maszyną , to że elektronika jest - ale masz internet i mierniki . Kiedy ja zaczynałem pracę elektrycy mieli tylko próbówki z żarówek ,a mierniki były u brygadzist...
autor: abmeiz
ndz gru 08, 2019 18:22
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Sterownik do taśmy RGB Digital
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 122

Sterownik do taśmy RGB Digital

Witam , mam taki sterownik z pilotem , ma dużo możliwości -kupisz w internecie lub na targu z chińszczyzną ,ale wymieniłem mu zaraz zasilacz na większy i działa już 3 lata na oświetleniu choinki , miałem też plany przerobić do oświetlenia akwarium na sterowanie nocne.
autor: abmeiz
sob gru 07, 2019 18:29
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Schemat to podstawowe narzędzie Elektryka
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1052

Schemat to podstawowe narzędzie Elektryka

Dobre -ale przydało by się rozszerzenie o symbole energetyczne - lub Panie JACKU jakiś programik dla elektryków
autor: abmeiz
czw paź 17, 2019 13:27
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Metrel EurotestAT 3101 i pomiar uziemienia
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 876

Metrel EurotestAT 3101 i pomiar uziemienia

NIE załamuj się - sprawdź innym miernikiem , lub w innym miejscu -Ja nie mierzyłem tym miernikiem , ale innymi i podłączasz tylko cęgi bez elektrod pomiarowych -cęgami próbujesz wyżej i niżej złącza kontrolnego
autor: abmeiz
ndz lip 28, 2019 16:52
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Tuleja centrująca do bezpieczników topikowych
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1999

Tuleja centrująca do bezpieczników topikowych

Ja tego nie znałem , na pewno w innym kraju to używano. Rozginałem blaszki w główce i jak nie łączyło to dodatkową blaszkę z spalonego bezpiecznika . Nie było innego wyjścia 30 lat temu w zakładzie na utrzymaniu ruchu ,( olejarnia ) gdzie ok 1000 silników było cały czas w ruchu i każda minuta postoj...
autor: abmeiz
ndz lip 28, 2019 7:36
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zabezpieczenia zupełnie NIEselektywne
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1180

Zabezpieczenia zupełnie NIEselektywne

Kiedyś czytałem taki artykuł , musisz poszukać , były też charakterystyki bezpieczników ,ale tam chyba chodziło o ZABEZPIECZENIE T. Energetyka ma swoje , Ty masz swoje - ale nie zaszkodzi podjechać do Nich i coś uzgodnić.
autor: abmeiz
śr maja 08, 2019 15:57
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zabezpieczenia SN starego typu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1012

Zabezpieczenia SN starego typu

Kiedyś sprawdzałem i ustawiałem zabezpieczenia tego typu , musisz mieć zespół prądowy z dławikiem ,przekaźnik ,stoper , amperomierz wzorcowy . Tym zestawem wymuszasz prąd na przekładniku prądowym i odczyt amperomierza korygujesz z nastawą RIT 80 , styki masz na zdjęciu lub na pokrywie zabezpieczenia...
autor: abmeiz
sob kwie 13, 2019 18:02
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Odszedł na zawsze nasz kolega Ryszard (rysiu 71).
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1175

Odszedł na zawsze nasz kolega Ryszard (rysiu 71).

Szkoda Ryśka - czytałem Jego wypowiedzi , wszystkie Ryski TO fajne chłopaki
autor: abmeiz
ndz mar 24, 2019 14:20
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Próba napięciowa na 3kV DC
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 492

Próba napięciowa na 3kV DC

Witam , to powinno być ogrodzone stanowisko prób i pomiarów , badaliśmy kiedyś tak sprzęt dielektryczny . Popytaj Pan w Z.E
autor: abmeiz
śr lut 13, 2019 15:58
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Softstart Danfoss
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 756

Softstart Danfoss

Witaj jak masz możliwość to niech mechanicy rozsprzęglą silnik od urządzenia ,chodzi o kierunek obrotów .Urządzenie może mieć wewnętrzne smarowanie które może ulec uszkodzeniu -sprawdź w DTR .
Miałeś na mysli prąd znamionowy 300 A , musisz dobrać kabel zasilający silnik