Znaleziono 102 wyniki

autor: ELPat
sob lis 28, 2020 17:23
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Ciekawe rozwiązanie w ZKP
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 587

Ciekawe rozwiązanie w ZKP

Nic nowego, Tauron jakoś 5 lat temu też stawiał takie szafki w której była "Listwa zaciskowa 5x35mm2 ZGX 5x35". Przewód N z szyny PEN przez licznik na listwę, a przewód PE prosto z szyny PEN na listwę. Nic tylko się cieszyć, w razie słabego dokręcenia lub upalenia N w liczniku, nic się nie stanie. T...
autor: ELPat
sob lis 28, 2020 17:17
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Projekt instalacji elektrycznej do oceny
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 63

Projekt instalacji elektrycznej do oceny

Gniazda warto zrobić na przekroju 2.5mm2, nigdy nie wiesz co będzie do nich podłączone. Przyjmuje się około 10 gniazd na jeden obwód, ale rób jak uważasz. Do płyty indukcyjnej wystarczy zabezpieczenie B16 i przewód 5x2.5mm2, ale pewnie za chwilę ktoś wyskoczy Ci z 4mm2... Jeśli chodzi o RCD kombinow...
autor: ELPat
ndz paź 11, 2020 20:22
Forum: Szkolenia oraz Publikacje techniczne
Temat: Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 6815

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Najlepsza głupota to taka, że każda instalacja powyżej 6.5kWp ma zostać zgłoszona do PSP... Jak oni to wyliczyli że powyżej 6.5kWp? Moim zdaniem każda powinna być zgłoszona a nie tylko powyżej. Piękna sytuacja, budynek bliźniak, jeden duży dach. Na jedno mieszkanie 6,27 i na drugie 6,27. Nie wymaga ...
autor: ELPat
wt paź 06, 2020 19:56
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Brak jednej fazy - selektor faz 3x łącznik krzywkowy
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 572

Brak jednej fazy - selektor faz 3x łącznik krzywkowy

Pytanie podstawowe, dlaczego nie ma tej jednej fazy? Działa jakieś zabezpieczenie, w trafo lub gdzieś indziej? Zamiast modyfikować rozdzielnicę, lepiej poszukać u źródła co jest grane.
autor: ELPat
sob sie 29, 2020 14:41
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 10276

Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek

Po to są gniazda żeby dało się podłączyć, odłączyć i żeby każdy mógł to bezpiecznie zrobić.
Powyrywane gniazda to są właśnie gniazda przykręcone na "łapki" a nie na śrubki do puszki.
autor: ELPat
sob sie 01, 2020 15:05
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 590

Znaczna odległość odbioru od rozdzielnicy

Jako weekendowy służbista odpowiem tak: Gniazda wtyczkowe są na 16A. Jeśli masz bezpiecznik większy niż 16A w domu, to powinieneś go zmniejszyć, jak bardzo to wykaże pomiar IPZ w gniazdku w szopie. Na pewno nie może być większy niż 16A.
autor: ELPat
czw cze 25, 2020 21:44
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Zagadka dla strażaka
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 9255

Zagadka dla strażaka

Po co to czepianie czy strażak trafi?
Rozwali i naciśnie wszystkie to nie będzie napięcia na obiekcie.
Jest jakiś przepis który nakazuje jeden wyłącznik P-poż dla obiektu?
autor: ELPat
ndz kwie 19, 2020 19:54
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Migające znaki L1,L2,L3 w liczniku energii
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 700

Migające znaki L1,L2,L3 w liczniku energii

Może licznik migając pokazuje na której aktualnie fazie jest przepływ prądu?

Jedno jest pewne. Jeśli któreś L nie świeci wcale, brak tej fazy. Co do błędnego podłączenia kolejności faz, no możliwe, aczkolwiek monterzy sprawdzają wirowanie, przynajmniej w moim rejonie.
autor: ELPat
śr mar 25, 2020 8:17
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Podłączenie maszyny do pelettu
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 493

Podłączenie maszyny do pelettu

No i widzisz, znowu sytuacja się zmienia.
Skoro mówił że na c25 to będzie działać to zwiększ moc w domu na 17kW (bezpiecznik powinien być wtedy 32A, pamiętaj że coś musi zostać dla domu energii)
A na przewód który idzie do gospodarczego bezpiecznik c25.
autor: ELPat
wt mar 24, 2020 22:01
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Podłączenie maszyny do pelettu
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 493

Podłączenie maszyny do pelettu

Nie nikt nic, tylko temat jest dosyć poważny. To nie będzie instalacja 4x gn 400v i koniec. Lekko licząc, peleciarka 15 kW + młyn 15 kW + kocioł 10kW (masz na myśli moc elektryczną tego kotła? zakładam, że tak skoro to podałeś) to już 40 kW. Żeby uzyskać tyle mocy z 3 faz szybko licząc popłynie prąd...