Znaleziono 24 wyniki

autor: DesignMaintenance
pn maja 24, 2021 21:33
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Współpraca układu SZR z silnikiem asynchronicznym
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 4367

Współpraca układu SZR z silnikiem asynchronicznym

Po wyłączeniu napięcia zasilającego silnik na wybiegu generuje na swoich zaciskach napięcie wzbudzane magnetyzmem szczątkowym. Od momentu wyłączenia zasilania amplituda tego napięcia maleje ajego gwiazdazaczyna wirować względem gwiazdy napięcia sieciowego. W takim przypadku konieczne jest zastosowan...
autor: DesignMaintenance
pn maja 03, 2021 12:58
Forum: Energia odnawialna
Temat: Połączenia wyrównawcze/uziemienia.
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2167

Połączenia wyrównawcze/uziemienia.

Nie wiem z jakiego wydania normy PN-HD 60364-5-54 Pan korzysta, ale w wydaniu HD 60364-5-54:2011 która widnieje na stronie PKN jako norma aktualna, przywołany przez Pana punkt brzmi: "541.2.1. Typ, materiały i wymiary uziomów należy wybrać tak, aby były one odporne na korozję i miały odpowiednią wyt...
autor: DesignMaintenance
pn maja 03, 2021 8:35
Forum: Energia odnawialna
Temat: Połączenia wyrównawcze/uziemienia.
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2167

Połączenia wyrównawcze/uziemienia.

@disaster: 1. Powtórzę ponownie: nie ma prawnego ani normatywnego obowiązku stosowania jedynie uziemień fundamentowych. Normy które Pan przywołał także nie wykluczają możliwości stosowania uziomów wykonanych inaczej. Np. PN-HD 64364-5-54 w punkcie 542.2.3 zawiera listę sposobów wykonania uziomów któ...
autor: DesignMaintenance
sob maja 01, 2021 14:22
Forum: Energia odnawialna
Temat: Połączenia wyrównawcze/uziemienia.
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2167

Połączenia wyrównawcze/uziemienia.

@disaster Pozwolę sobie odpowiedzieć, gdyż niektóre z Pana tez wydają się być dość niebezpieczne, zwłaszcza dla potencjalnych inwestorów bez przygotowania merytorycznego, jak i niezbyt doświadczonych wykonawców poszukujących wiedzy na forum. 1. To czy Pana instrukcje przekonują czy nie jest drugorzę...
autor: DesignMaintenance
pt kwie 30, 2021 13:55
Forum: Energia odnawialna
Temat: Połączenia wyrównawcze/uziemienia.
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2167

Połączenia wyrównawcze/uziemienia.

Tylko kto powiedział, że w celu ochrony p-por należy te połączenia wykonywać uziemione? Ano stąd że uziemienie wymagane jest w instrukcji montażu modułów fotowoltaicznych - proszę zajrzeć np. : https://solar.bruk-bet.pl/wp-content/uploads/2019/09/Instrukcja-Monta%C5%BCu-Bruk-Bet-Solar-24.01.2019-ak...
autor: DesignMaintenance
śr kwie 28, 2021 16:56
Forum: Energia odnawialna
Temat: Połączenia wyrównawcze/uziemienia.
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2167

Połączenia wyrównawcze/uziemienia.

To racja, jednak zdarza się, że w obiektach z wykonaną oceną ryzyka na pograniczu konieczności stosowania LPS dołożenie paneli PV przechyli już szalę na wymóg wykonania instalacji odgromowej. O tym się zapomina i mało kto takie przeliczenie robi. Problem jest często bardziej złożony. Instalacje PV ...
autor: DesignMaintenance
śr kwie 28, 2021 10:05
Forum: Energia odnawialna
Temat: Połączenia wyrównawcze/uziemienia.
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2167

Połączenia wyrównawcze/uziemienia.

Połączenia wyrównawcze ram modułów fotowoltaicznych są elementem ochrony przeciwporażeniowej i mają za zadanie zmniejszenie napięcia dotykowego wobszarze jednocześnie dostępnym przy ewentualnym zwarciu podwójnym do ziemi - każdy z biegunów gałęzi modułów ulega doziemieniu w innym miejscu a poprzez i...
autor: DesignMaintenance
czw kwie 08, 2021 13:35
Forum: Jakość energii elektrycznej
Temat: Oprawy LED, a harmoniczne
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 15464

Oprawy LED, a harmoniczne

Rozważając zagadnienie mocy biernej przy silnie odkształconych prądach należy zacząć od tego, że nie istnieją obecnie liczniki mocy biernej dostosowane do pomiaru energii w warunkach odkształceń. Dwie normy: PN-EN 620053-23 i PN-EN 62053-24 dotyczące statycznych liczników energii biernej klas odpowi...
autor: DesignMaintenance
śr kwie 07, 2021 18:01
Forum: Energia odnawialna
Temat: Energia bierna a fotowoltaika przy mikroinstacjach.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 3538

Energia bierna a fotowoltaika przy mikroinstacjach.

Jakiś błąd się tu zakradł. Charakter mocy instalacji PV (pojemnościowy - indukcyjny)jest określony przez odpowiedni parametr nastawczy w falowniku określający charakter generowanej mocy i współczynnik mocy (cos(fi)) - np. 0,85 - 1 poj/ind. , czyli w zakresie widełek można generować moc bierną zarówn...
autor: DesignMaintenance
śr lut 26, 2020 11:35
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 314
Odsłony: 46719

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Przecież to napisałem kilka linijek wyżej: producent określa warunki stosowania urządzenia, w tym rodzaje sieci do których może być przyłączone. Ponadto zwróćcie Panowie uwagę, że w warunkach zakłóceniowych (zwacie), dla których dedykowana jest ochrona przeciwporażeniowa, źródłem prądu zwarciowego s...