Znaleziono 11 wyników

autor: sebik76
pn mar 23, 2020 16:29
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 372

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i dużo pomocnych wniosków.
Napisze jeśli odnajde źródło tych awarii
Pozdrawiam wszystkich!!!
autor: sebik76
pt mar 20, 2020 20:33
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 372

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

Bezpiecznik nożowy WT NH00 80A!

No i co?
Prąd rośnie do takiej wartości że z bezpiecznika zostaje PYŁ!!!
I co kolega na to ????
autor: sebik76
pt mar 20, 2020 19:33
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 372

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

Taaak.
Ale Panowie ,stan w którym bezpiecznik rozsypuje się w pył!! to nie jest normalne(chyba?)
no i co mi z tych cęgów ??
Wg wszystkiego powinien się po prostu przepalić wywalić i tyle ,anie że leci w proch!!!!
Proszę
autor: sebik76
pt mar 20, 2020 19:04
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 372

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

Dziękuję za zainteresowanie temetem.
pozdrawiam
autor: sebik76
pt mar 20, 2020 18:42
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 372

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

Dokładnie ,to byłoby najlepsze... Hmm.... Tylko wyłącznik silnikowy też działa ?? Nastawiony na 1,1 prądu znamionowego sinika (w/g tabliczki) 45A. A mimo to bezpieczniki lecą.. Czy można ew. zastosować bezpeczniki typu aM???? (czy bez sensu) Dlatego nie wiem ,maszyna nowa zaprojektowane wszystko i p...
autor: sebik76
pt mar 20, 2020 18:10
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 372

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

Oczywiście wiem ,że amperomierz prawdę powie tylko jak uchwycić ten moment>??? Musiałbym stać tam cały czas i mierzyć??!? Podczas pracy prąd mierzony jest OK. Natomiast w czasie awarii podejrzewam prąd musi rosnąć niesamowicie do tego stopnia ,że przepaleniu ulegają bezpieczniki o takiej wartości Ws...
autor: sebik76
pt mar 20, 2020 17:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 372

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

Witam forumowiczów. Ostatnio spotkałem się z przypadkiem częstego przepalania bezpieczników BM 80A do tego stopnia że cięzko było je wymienić i wyciągnąć z rozłacznika listwowego (kasety),ponieważ były takie gorące ,a niektóre poprostu rozerwane ,pęknięte . O co chodzi: Mianowicie jest to obwód zasi...
autor: sebik76
pt sty 17, 2020 18:21
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Końcówki kablowe a przekrój kabla
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 377

Końcówki kablowe a przekrój kabla

Witam. ostatnio spotkałem się z sytuacją ,gdzie przyszło zaprasować końcówki kablowe i podłaczyć kabel do maszyny. Były to pojedyńcze żyły kable miedzianego o przekroju 185mm2 RMC - miedź ,po odizolowaniu końców kabli do zaprasowania okazało się, że zakupione końcówki o rozmiarze 185mm2 są za duże ....
autor: sebik76
wt sty 07, 2020 13:35
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Dobor kabla do obciążenia.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 629

Dobor kabla do obciążenia.

Dziękuję za pomocną fachową wiedzę
Pozdrawiam
autor: sebik76
pn sty 06, 2020 18:45
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Dobor kabla do obciążenia.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 629

Dobor kabla do obciążenia.

witam kolegę dzięki za odzew. :D Tak jak kolega pisze ,jest to moc maszyny skalkulowana te 750 kW ,współczynnik mocy to 0,9 ,no i dochodzi do tego wspołczynnik jednoczesności, czyli nie wszystko rusza naraz z pełną parą. Wiem,że maszyna nie będzie też eksploatowana na 100% non stop. Tu dochodzą obci...