Znaleziono 507 wyników

autor: zygimar
pt paź 09, 2020 20:25
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 8961

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Jakimi kablami ppoz co ty piszesz w ziemi po co ziemia sie pali ?
Kabel ma zapewnić ciągłość funkcji w czasie pożaru - pod ziemia jest pożar?
To kable SN tez musza być ppoz bo jak one się pala to nie zasila obiektu a co za tym idzie centralki ppoz :(
autor: zygimar
pt paź 09, 2020 4:09
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 8961

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Jakie znaczenie ma izolacja kabla ognioodporna w ziemi?
Kable z podtrzymaniem funkcji E30 i E90 w budynku wiadomo miedz bo musi wytrzymać 1006 stopni.
Ale jak wychodzę ze stacji prosto w ziemie po co izolacja z podtrzymaniem funkcji - podziemne lawa?
autor: zygimar
czw paź 08, 2020 11:19
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 8961

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Pytam bo autor normy J. Wiatr wpisał miedz dla kabli.
W terenie miedz czy alu znaczenia nie ma.
autor: zygimar
wt paź 06, 2020 14:33
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 8961

Zasilanie pompowni ppoż w terenie - kable ALU

Koledzy norma B SEP E 005 w pkt 4.1 narzuca tyko i wyłącznie kable miedziane do zasilania urządzeń ppoż..
Co w przypadku gdy kablami wychodzimy w teren przecież mogą być alu?
autor: zygimar
pn wrz 07, 2020 8:40
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Rury kanalizacji kablowej - ilość kabli
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 11254

Rury kanalizacji kablowej - ilość kabli

240 dwóch w jedną rurę to rozsądne
ale np. Dla YKY 3x20,5 osobne rury - takei wymagania normy a ono jest w rozporządzeniu powołana.
autor: zygimar
pt lip 03, 2020 8:42
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 12201

Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych

Koledzy reasumując: Różniówkę zawsze dobezpieczamy jeżeli w rozdzielnicy wcześniejszej jest zab. o prądzie znamionowym wyższym jak wymagany dla RCD. Al co w tedy z selektywnością? np w RG 63A w podrozjezdnicy dobezpieczenie 40A. Czy zwiększamy w RG w celu osiągnięcia selektywności - ekonomicznie sła...
autor: zygimar
sob cze 13, 2020 8:58
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 12201

Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych

Często jest tak zab. główne w RG 63A - dla niedoubezpieczenia różnicówki 40A - brak selektywności.
Czy w tym wypadku nie zwracać na ten feler uwagi?
autor: zygimar
pt cze 12, 2020 21:39
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 12201

Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych

może kolega coś więcej napisze?
autor: zygimar
pt cze 12, 2020 21:39
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 12201

Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych

może kolega coś więcej napisze?
autor: zygimar
śr cze 10, 2020 7:34
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 12201

Dobezpieczenie wył. róznicowo-prądowych

Zgodnie z katalogami producentów wył. różnicowo-prądowe powinny być doubezpieczone ze względu na wytrzymałości na prądy zwarciowe. A co w przypadku gdy w RG zab. odpływu np. 125A wył róż. prądowe w rozdzielnicy lokalnej 40A/0,03A ale obliczeniowy prąd zwarcia trójfazowego poniżej 6kA. Czy musimy odb...