Znaleziono 204 wyniki

autor: lukbok
sob mar 28, 2020 0:12
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

[quote=Simcode post_id=154698 Ja nie pisałem żeś stary bo sam nim jestem . Ale teraz wreszcie łapiesz że nie można przyłączać PE i N raz rozdzielonego do PEN . To nie błąd to inwestorzy i wytwórcy stwarzają wrażenie że jest dobrze. [/quote] Simcode znowu nie rozumiesz mojej wypowiedzi i czego dotycz...
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 23:27
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Elmontjs agregatu stale i trwale zabudowanego w instalacji. Rysunek był potrzebny bo o ten mostek cały czas mi chodziło. To on świadczy o tym, że mamy stricte generator do pracy samodzielnej. Jasno opisałeś sposób uziemienia zera. Jednak zaczynamy dalej brnąć w zawiłe sprawy. Kilka postów temu napis...
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 23:01
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Simcode Ty dalej nie rozumiesz.

W generatorze jest i ma być mostek, a w inwerterach go nie ma i się go nie robi.
Tak więc czy inwerter jest podłączony do TN-S jak generator?

NIE. Inwerter jest podłączany do instalacji jak zwykly odbiornik.

Pozdrawiam
Łukasz
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 22:51
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Witam

Elmontjs ale my rozpatrujemy tutaj drugie źródło, stałe, trwale zamocowane, zsynchronizowane z pierwszym, nie przenośny agregat.

Najważniejsze:

Czy punkt zerowy w Inwerterze jest uziemiany?
Odpowiedź - NIE
Czy wtedy jest to generator (źródło)?


Pozdrawiam
Łukasz
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 22:39
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Kolego jeden z drugim czy wy czegoś nie widzicie i nie znacie schematów . Przewód PE ma swoje połączenie z przewodem PE sieci a nie z PEN .Przewód PE jest przyłączony do szyny głównej i uziemiony . Rysunek dajcie w kolorze to wam się rozjaśni. Mostek w agregacie ma uziemić punkt zerowy agregatu tak...
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 22:14
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

elmontjs pisze:
pt mar 27, 2020 22:01
...przepraszam ,tego mostka zapomniałem usunąć - ma go nie być.
Elmontjs właśnie o ten mostek od 20 postów mi chodziło.

W oryginalnym artykule dra Musiała mostek dalej jest.
Dlaczego go chciałeś usunąć?

Tak więc, czy w PV zrobić ten mostek i wtedy jest generatorem albo co?

Pozdrawiam
Łukasz
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 21:46
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Panowie,


Ja rozumiem, że nie ma konfliktu do podłączenia Tego generatora do TN-S (bo to jest generator).
Czy wy widzicie, że w generatorze PE i N są zwarte?
Czemu tak się nie robi w Inwerterze PV?
Albo czy tak się powinno zrobić w Inwerterze PV?

Pozdrawiam
Łukasz
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 21:09
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Witam, znalazłem obrazek jak niżej na naszym forum oraz poniższy tekst: "Zespoły przewoźne bez uziemionego punktu neutralnego prądnicy dopuszcza się tylko do zasilania instalacji o układzie IT lub jako źródło zasilania obwodu separowanego (ochrona dodatkowa przez separację elektryczną). Do takich ze...
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 20:46
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Cześć, Simcode chciałem rysunek generatora prądotwórczego ale nie inwertera. Tak abyśmy mieli porównanie i odpowiedź czy przyłączenie PV do TN-S wygląda jak przyłączenie każdego innego generatora. Dodatkowo na rysunku trzeba by było zobaczyć jak w tym generatorze są prowadzone i skąd N i PE Pozdrawi...
autor: lukbok
pt mar 27, 2020 19:47
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 221
Odsłony: 5028

Fotowoltaika w instalacji TN-C

...nie rozumiesz, że każde źródło zasilania (obecnie produkowane) zawsze "podaje" do kabla wyprowadzającego z niego energie rozdzielone przewody N i PE ? - to standard (zamieszałem wyżej agregatem , ale to analogia, w nim jest tak samo) - te źródła włączone do zasilania instalacji odbiorczej TN-C w...