Znaleziono 42 wyniki

autor: marunio45
wt gru 07, 2010 9:19
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Ciąg komunikacyjny Stacji SN - szerokość
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 4226

Re: Ciąg komunikacyjny Stacji SN - szerokość

Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Teraz potrzebuję bardzo pilnie podstawy, przepisu, normy potwierdzającej wasze wskazania. Ja o takich odległościach jestem przekonany i się z nimi zgadzam. Muszę przekonać pozostałych o popełnianym błędzie. W wytycznych z 2006r zapisano W pomieszczeniach ruchu elektry...
autor: marunio45
pn gru 06, 2010 19:31
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Ciąg komunikacyjny Stacji SN - szerokość
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 4226

Re: Ciąg komunikacyjny Stacji SN - szerokość

Bardzo dziękuję za precyzyjną odpowiedź. Rozdzielnia SN jest na jednej ze ścian, 6 polowa. Pole pomiarowe, liniowe i cztery pola transformatorowe. Czy mogę kolegę prosić jeszcze o źródło tej informacji. Bardzo by mi to pomogło przekonać projektanta. Czy dla rozdzielni NN są takie same odległości? Je...
autor: marunio45
pn gru 06, 2010 12:22
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Ciąg komunikacyjny Stacji SN - szerokość
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 4226

Ciąg komunikacyjny Stacji SN - szerokość

Witam, mam pytanie jak w tytule, jaka musi być odległość od frontu rozdzielnicy SN do przeciwległej ściany. Bardzo proszę o nie odpowiadanie, a jak jest w projekcie? Moim zdaniem w projekcie jest za mało. Interesuje mnie jaka jest wymagana przepisami i normami. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
autor: marunio45
pt paź 15, 2010 17:58
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 9489

Re: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali

Aby projektant mógł projektować, trzeba mu dostarczyć założenia, gdzie będą zainstalowane, jakie maszyny, o jakiej mocy, jaką drogą chcemy prowadzić przewody elektryczne, wodne, sprężone powietrze, wodę demineralizowaną, z uwzględnieniem obszarów składowania materiałów do produkcji i wyrobów gotowyc...
autor: marunio45
pt paź 15, 2010 13:40
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 9489

Re: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali

Dla jasności przesyłam zdjęcie Z-towników mocowania płyty ściany do słupa. Tak jak rozumiem podpowiedzi jest to możliwe pod warunkiem uwzględnienia obciążenia i dokonania zmian w projekcie budowlanym.
autor: marunio45
pt paź 15, 2010 12:59
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 9489

Re: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali

Absolutnie nie szukam potwierdzenia dla robienia bez projektu. Szukam potwierdzenia (przepisów) do wykonania właściwych założeń do tego projektu. Napisz proszę konkretnie, dlaczego nie mogę położyć kabla na Z-towniku mocowania ściany z płyty obornickiej do słupa stalowego hali. Taki Z-townik to kory...
autor: marunio45
pt paź 15, 2010 11:05
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 9489

Re: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali

Minęłojuż tak dużo czasu od zadanego pytania o przepisy w tej sprawie, że zaczynam przypuszczać, że takie prowadzenie kabli nie jest zabronione przepisami prawnymi, tylko tak zwanymi zwyczajowymi. Czy ktoś z kolegów zechciałby jeszcze wyrazić opinię w tej sprawie. Z góry dziękuję za wszelkie podpowi...
autor: marunio45
wt paź 12, 2010 20:23
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 9489

Re: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali

Dlatego właśnie zadałem to pytanie. Niestety taka odpowiedź nie przekona inwestora. Tak jak w prawie budowlanym zapisano, że nad przewodem podtynkowym musi być co najmniej 5mm grubości tynku, tak teraz potrzebuję podstawy prawnej, normy, dyrektywy unijnej zakazującej takiej instalacji, jeśli oczywiś...
autor: marunio45
wt paź 12, 2010 17:21
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 9489

Re: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali

Niestety projekt który istnieje, to projekt robiony na potrzeby uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy, co często jak wiecie ma miejsce. Teraz inwestor przygotowuje właściwy projekt, a raczej założenia do niego. Kable różne od 4x120mm2 z rozdzielnic głównych do maszyn, po 5x2,5mm2 od rozdzielnic...
autor: marunio45
wt paź 12, 2010 15:11
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prowadzenie kabli po konstrukcji hali
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 9489

Prowadzenie kabli po konstrukcji hali

Proszę o podpowiedź czy można w zgodzie z przepisami prowadzić kable zasilające NN w płatwiach ściennych hali produkcyjnej -konstrukcja stalowa, lub mocować je bezpośrednio do podciągów stalowych konstrukcji dachowej. Inwestor upiera się aby ograniczyć drabiny kablowe i koryta do minimum, bo to pien...