Znaleziono 579 wyników

autor: roberto
pn kwie 20, 2020 18:21
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Zasilenie garażu - jaki kabel dla zasilania jednofazowego
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 293

Zasilenie garażu - jaki kabel dla zasilania jednofazowego

Szanowny autorze! Jak [w domyśle] napisał przedmówca, trudno jest cokolwiek podpowiedzieć Ci, skoro mamy tak mało danych, i skoro (rzekłbym przede wszystkim) nie jesteśmy na miejscu i nie znamy wszystkich parametrów Twojej instancji. Możemy jedynie podpowiedzieć Twojemu elektrykowi, np. dwie strony ...
autor: roberto
ndz kwie 19, 2020 16:13
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Uszkodzony przewód, naprawa
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 205

Uszkodzony przewód, naprawa

(...)gołym okiem widać że izolacji żył nawet nie dotknęło jedynie główna izolacje(...)
Ja bym tego nie był taki pewien...bazując tylko na zdjęciach, a niejedno już takie coś widziałem.
autor: roberto
pn kwie 13, 2020 17:37
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Biznesplan pod elektrykę i telerechnike
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 295

Biznesplan pod elektrykę i telerechnike

Szanowny Kolego PGR Mąkowarsko

To jest super!
Dziękuję Ci za wstawienie tego filmiku.
Do wykorzystania w różnych sytuacjach.
autor: roberto
pt mar 06, 2020 13:30
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Przebicie czy problem z neonówką?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 207

Przebicie czy problem z neonówką?

"Całkowitą pewność to autor uzyska mierząc napięcie"... odpowiednim miernikem!
autor: roberto
pt sty 31, 2020 17:07
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Podłączenie indukcji oraz piekarnika a gniazdo siły
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 427

Podłączenie indukcji oraz piekarnika a gniazdo siły

Przecież tam są dwa przewody (zapewne dwa oddzielne obwody) 1. 5x2,5 > tu zapewne do "siły" 3f - np. do indukcji 2. 3x2,5 > tu jako gniazdo 1f - np. do piekarnika (chyba, że jak pisał kolega wcześniej to jakieś obejście do okapu...) Mnie bardziej interesuje, dlaczego, jak pisze autor "Ja zdjęciu pon...
autor: roberto
sob lis 23, 2019 18:00
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Podłączenie puszki
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 355

Podłączenie puszki

Szanowny Panie. Skoro, jak sam opisałeś, jesteś w 100% laikiem i, że dla ciebie to czarna magia - proponujemy sprawy fachowe zostawić fachowcom. A to co napisałeś: "Osobiscie wydaje mi się że jeśli miało by do spięcia lub pożaru to już by doszlo (...)". << zgadzam się w 100% - wydaje się Szanownemu ...
autor: roberto
wt lis 19, 2019 23:59
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Przewód żółto zielony jako fazowy
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 7381

Przewód żółto zielony jako fazowy

Dla mnie ten wątek do zamknięcia; dyskusja o niczym! Tu Kolega Opornik podał na tacy sedno sprawy: Panowie, mam dla Was propozycję. Olejcie normy i róbcie co chcecie tylko w spornych sytuacjach przygotujcie sobie linię obrony. Np. autorskie opracowanie rozwiązania problemu w którym udowodnicie, że W...
autor: roberto
śr paź 09, 2019 15:03
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1025

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Poniżej link do artykułu dr E. Musiała, dot. współistnienia dwóch układów sieci - od strony 46:

"OCHRONA OD PORAŻEŃ W UKŁADACH IT, TT I TN.http://www.edwardmusial.info/pliki/ochrona_it_tt_tn.pdf

Myślę, że pomoże on w podjęciu odpowiednich i odpowiedzialnych decyzji w tym zakresie.
autor: roberto
ndz wrz 22, 2019 20:06
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Wywala korki, prąd jest w gniazdku gdy z kranu leci ciepła woda
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 672

Wywala korki, prąd jest w gniazdku gdy z kranu leci ciepła woda

teraz najciekawsze: gdy strzeli korek, nie ma pradu w tych gniazdkach ale gdy odkrece ciepla wode, to ow podgrzewacz chyba się zalacza lecz ciepla woda nie leci z kranu, za to w tych dwóch gniazdkach pojawia się prad - telewizor chodzi tak długo jak odkręcony jest kran, lampa z zarowka podlaczona d...