autor: e-sparks
czw wrz 26, 2019 21:18
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Rozłącznik nadprądowy.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 235

Rozłącznik nadprądowy.

Nie wiem, nie znam się na tym...
Nie zmienia to faktu, że obwód z przewodem 3x2,5mm może być zabezpieczony wyłącznikiem B20.
autor: e-sparks
czw wrz 26, 2019 19:21
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Rozłącznik nadprądowy.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 235

Rozłącznik nadprądowy.

Jeśli to do mnie:
autor: e-sparks
śr wrz 25, 2019 20:05
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Rozłącznik nadprądowy.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 235

Rozłącznik nadprądowy.

dawidgta pisze: Nie nie możesz do przewodów o przekrój 2.5mm² stosuję się zabezpieczenie 16A.
Szczególnie że długotrwała obciążalność tak ułożonego (w tynku) przewodu 3x2,5mm to chyba jakieś 28 amper...
autor: e-sparks
ndz wrz 22, 2019 16:45
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Domek na zgłoszenie. Uziemienie.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 123

Domek na zgłoszenie. Uziemienie.

czy ta praca jest wykonana ze sztuką Czy zgodnie ze sztuką to wie tylko Jarosław I nieWielki.... JEŚLI zasilanie jest w systemie TN, uziemienie nie jest konieczne, ale bardzo (ale to bardzo-bardzo) pożądane i bardzo wskazane. JEŚLI system zasilania pracuje w TT, uziemienie jest wymagane. A regulują...
autor: e-sparks
pt wrz 20, 2019 7:54
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instalacja uziemiająca w oborze.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 173

Instalacja uziemiająca w oborze.

Elektryk ma wykonać to wszystko zgodnie z PN-IEC 60364-7-705:1999 - (norma w wersji polskiej) albo PN-HD 60364-7-705:2007 - w wersji angielskiej.
Tam jest wszystko opisane co i jak. A każdego, który będzie chciał zrobić inaczej - spuść do gnojówki.
autor: e-sparks
śr sie 21, 2019 14:19
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Wymiana oświetlania w magazynie
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 159

Wymiana oświetlania w magazynie

60 lamp x ok. 20000 lumenów = 120 000 lumenów.
Plateo 200W ma podobny strumień światła jak metalohalogen 250W, czyli 20000 lumenów.
Musisz użyć podobnej ilości lamp jak miałeś.
1 lampa ledowa kosztuje jakiś tysiąc złotych, oszczędzisz ok. 80 watów na lampie.

Resztę policz sobie sam....
autor: e-sparks
pt sie 16, 2019 7:09
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Prosta instalacja TN-CS a niedziałająca różnicówka
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 187

Prosta instalacja TN-CS a niedziałająca różnicówka

komw pisze: Czy w takim układzie Tn-c-s różnicówka powinna wybijać podczas zwarcia przewodu neutralnego N z przewodem ochronnym PE? (mówimy już o przewodach które wychodzą z instalacji do gniazdek)
Nie powinna.
autor: e-sparks
czw sie 01, 2019 7:39
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Podłączenie grzałek do sterownika!
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 197

Podłączenie grzałek do sterownika!

Kasia.Szweda pisze:Prosze o wytlumaczenie na chlopski rozum jak to zrobic.
Weź elektryka, on Ci dobrze zrobi...
Widok żółto-zielonej żyły na zdjęciu uzasadnia w 100% taką radę.
autor: e-sparks
pn maja 27, 2019 7:38
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Połączenie na skrętkę
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 504

Połączenie na skrętkę

Cała Ameryka, przynajmniej ta północna skręca przewody w instalacji elektrycznej:
autor: e-sparks
śr maja 15, 2019 21:09
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 695

Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?

Więc najpierw kolego zobacz symbole na naklejce a potem możemy wrócić do rozmowy. A no temu, że od tego małego znaczka, o którym pisałem, wiele zależy. Jeżeli jest na obudowie to instalacja ma być wykonana, jako bardzo niskie napięcie (najczęściej 12V) Zgodnie z deklaracją sprzedawcy/importera jest...