Znaleziono 439 wyników

autor: e-sparks
śr sie 21, 2019 14:19
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Wymiana oświetlania w magazynie
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 112

Wymiana oświetlania w magazynie

60 lamp x ok. 20000 lumenów = 120 000 lumenów.
Plateo 200W ma podobny strumień światła jak metalohalogen 250W, czyli 20000 lumenów.
Musisz użyć podobnej ilości lamp jak miałeś.
1 lampa ledowa kosztuje jakiś tysiąc złotych, oszczędzisz ok. 80 watów na lampie.

Resztę policz sobie sam....
autor: e-sparks
pt sie 16, 2019 7:09
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Prosta instalacja TN-CS a niedziałająca różnicówka
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 143

Prosta instalacja TN-CS a niedziałająca różnicówka

komw pisze: Czy w takim układzie Tn-c-s różnicówka powinna wybijać podczas zwarcia przewodu neutralnego N z przewodem ochronnym PE? (mówimy już o przewodach które wychodzą z instalacji do gniazdek)
Nie powinna.
autor: e-sparks
czw sie 01, 2019 7:39
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Podłączenie grzałek do sterownika!
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 180

Podłączenie grzałek do sterownika!

Kasia.Szweda pisze:Prosze o wytlumaczenie na chlopski rozum jak to zrobic.
Weź elektryka, on Ci dobrze zrobi...
Widok żółto-zielonej żyły na zdjęciu uzasadnia w 100% taką radę.
autor: e-sparks
pn maja 27, 2019 7:38
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: Połączenie na skrętkę
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 478

Połączenie na skrętkę

Cała Ameryka, przynajmniej ta północna skręca przewody w instalacji elektrycznej:
autor: e-sparks
śr maja 15, 2019 21:09
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 621

Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?

Więc najpierw kolego zobacz symbole na naklejce a potem możemy wrócić do rozmowy. A no temu, że od tego małego znaczka, o którym pisałem, wiele zależy. Jeżeli jest na obudowie to instalacja ma być wykonana, jako bardzo niskie napięcie (najczęściej 12V) Zgodnie z deklaracją sprzedawcy/importera jest...
autor: e-sparks
śr maja 15, 2019 8:01
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 621

Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?

i tak zostanie przerobiona instalacja (żarówki i zasilacz na 12V) - czyli SELV , to na co komu tam żyła ochronna czemu to mam przerabiać na jakieś 12V jak oprawa jak i żarówka jest na 230V? Co to za żarówki miałbym kupić? http://emots.yetihehe.com/1/brawa.gif Jestem w stanie wymienić tamten 2 żyłow...
autor: e-sparks
wt maja 14, 2019 20:57
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 621

Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?

A co z tą żyłą ochronną i która to ? No widzisz: laik nie wie (to nie dziwne) ale i ci którzy mienią się być elektrykami też ją lekceważą.... To ta dziwna, dwukolorowa. Żółto-zielona. Do tego najważniejsza żyła w instalacji elektrycznej, tylko ona tam być MUSI, inne tylko mogą jej do towarzystwa sł...
autor: e-sparks
wt maja 14, 2019 7:51
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 621

Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?

Czepiacie się symbolu III, a nic na temat żyły ochronnej ???? Czy jest możliwość połączyć to na kablu pomiędzy włącznikiem na ścianie a żarówką Jak najbardziej, przewód przychodzący z wyłącznika należy podłączyć do zacisków "black" i "red", natomiast przewód do opraw po wymianie na 3-żyłowy podłączy...
autor: e-sparks
śr maja 08, 2019 11:03
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Pomiary elektryczne nowych urządzeń
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 206

Pomiary elektryczne nowych urządzeń

Umowa pomiędzy stronami. A jeśli jej nie ma, ten kto zamontował i podłączył maszynę do "prądu". Dla porównania: elektryk montuje instalację elektryczną w domu/firmie i jest zobowiązany udowodnić/udokumentować poprawne jej wykonanie oraz bezpieczeństwo jej użytkowników. Tak samo instalator, czyli se...
autor: e-sparks
ndz maja 05, 2019 20:28
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instalacja w nowo budowanym domu
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 703

Instalacja w nowo budowanym domu

dawidgta pisze:
ndz maja 05, 2019 0:58
nie ma obowiązku uziemniać ale szynę PE po podziale tak.
Więc należy wykonać uziemnienie.
Z czego ten obowiązek wynika?
Jakiś przepis, albo norma chociaż?