Znaleziono 56 wyników

autor: dziurb
ndz mar 15, 2020 15:32
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 7289

Montaż puszek elektrycznych na piankę montażowa

Dodam tylko, że w Niemczech montuje się od kilku lat puszki oraz rozdzielnice na piankę, (jakiego typu jest ta pianka nie wiem), ze względów na audyty izolacji cieplnej obiektów.( Spowodowały tą technikę montażu wyniki pomiaru izolacyjności termicznej budynków). Montaż na tradycyjny gips budowlany, ...
autor: dziurb
ndz mar 15, 2020 15:09
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Fotowoltaika w instalacji TN-C
Odpowiedzi: 303
Odsłony: 17921

Fotowoltaika w instalacji TN-C

Pomijając te bardzo mądre wywody i dyskusję na poziomie przekraczającym mój sposób pojmowania, przypomnę tylko, że najlepiej, zgodnie z najnowszymi przepisami wykonać niezależny uziom dla przewodu PE, bo jak wiadomo, obecnie zakazane jest łączeniu i używanie jako uziomów jakichkolwiek części metalow...
autor: dziurb
sob lut 15, 2020 18:00
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Instrukcja eksploatacji budynku - jaka podstawa prawna?
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 22547

Instrukcja eksploatacji budynku - jaka podstawa prawna?

sorry, ale pogotowie ratunkowe, wspomniane, zawsze wystawia "papierek"...
autor: dziurb
pt paź 11, 2019 17:09
Forum: Dyskusje o elektryce, elektrykach i nie tylko
Temat: WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1047

WLZ w układzie TN-C, mieszkanie TN-S

Skoro od pionu odchodzą 3 żyły, tj. L; N i PE, to uznajemy, że uziemienie PE zostało wykonane i jest w pionie, za który odpowiada zarządca budynku. Druga sprawa, jak w starym budynku, np. na IV p uziemienie przewodu PE? wyjściem jest, jeżeli zarządca wyrazi zgodę, wykonanie po ścianie zewnętrznej, z...
autor: dziurb
pn lip 15, 2019 19:06
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Podwójny włącznik światła na dwa różne źródła prądu
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 1053

Podwójny włącznik światła na dwa różne źródła prądu

Nie słuchaj nieuków... wszyscy fachowcy wyjechali za granicę... kup sobie człowieku podwójny schodowy IP65 i masz dwa zasilania z różnych miejsc, aczkolwiek wskazane jest aby była to ta sama faza... chyba wiesz co to jest podwójny schodowy? w sklepie Ci pokażą, są takie z dwoma niezależnymi zasilani...
autor: dziurb
wt kwie 17, 2018 15:47
Forum: Instalacje strukturalne oraz inteligentny budynek
Temat: Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1920

Re: Przedłużanie przewodu typu YTKSY oraz YAP

spokojnie przedłuż lutowaniem i koszulki izilacyjne termokurczliwe... jeżeli przewód jest ekranowany naciągasz acześniej ekran z plecionki. całość znowu w koszulkę....
autor: dziurb
ndz mar 18, 2018 14:33
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Łącznik schodowy starego typu, jak podłączyć.
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 2840

Re: Łącznik schodowy starego typu, jak podłączyć.

Odp.uzupełnienie: Postu autora: danielw
autor: dziurb
czw mar 03, 2016 11:12
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Niewyjaśniona sytuacja z instalacją elektryczną w mieszkaniu
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 3947

Re: Niewyjaśniona sytuacja z instalacją elektryczną w mieszkaniu

spróbuj zasilać te swoje urządzenia przez UPS.... i ewentualnie zastosuj tez fitr sieciowy (taki rodzaj przedłużacza...) najlepiej wymienić całą instalację.... poproś administratora budynku o sprawdzenie zasilania począwszy od ZK (nie znam układu) ale wina może leżeć w strefie przedlicznikowej.... j...
autor: dziurb
pn wrz 21, 2015 6:25
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Prawo w polskim wydaniu.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1720

Re: Prawo w polskim wydaniu.

sorry, że nie dokładnie na temat.... obowiązujący w RP kretynizm przepisotwórczy jeszcze nie osiągnął apogeum.... w tym przeklętym komunistycznym okresie PRL-u przepisy były konsultowane i opracowywane przez największe autorytety w danej dziedzinie... a teraz mamy globalizm i liczy się każdy grosz d...
autor: dziurb
wt sie 25, 2015 17:13
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wiercenie w bednarce
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 5527

Re: Wiercenie w bednarce

czy bednarka jest szyną prądową? czy ma za zadanie tylko w przypadku zwarcia (przebicia) spowodowac zadziałanie RCD lub zabezpieczenia (mysle, że już po 23 latach od wprowadzenia normy, wiekszość instalacji posiada RCD).... porządny elektryk wywiercony otworek spsikuje "Hammerite Spray"...