autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 22:37
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Dach z blachy dachówkowej- co o tym myśleć?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1660

Re: Dach z blachy dachówkowej- co o tym myśleć?

Panowie, a gdzie niepalne podłoże pod blachodachówką (co jest warunkiem aby blachę o odpowiedniej grubości można było zastosować jak zwód poziomy ), poza tym wydaje mi sie że ma być sprawne "połączenie galwaniczne" pomiędzy arkuszami , więc czy stalowy wkręt o średnicy 5-6 mm może takie zapewnić ? T...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 22:04
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Impedancja pętli zwarcia regulatora tyrystorowego
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1039

Re: Impedancja pętli zwarcia regulatora tyrystorowego

masz kolego racje, każdy miernik wyłączy ci bezpiecznik C2 A, ale możesz zbudować układ do pomiaru metodą techniczną wymuszając mniejszy prąd pomiarowy (wiem zarzucisz zę norma wymaga 23A)ale to chyba jedyna racjonalna metoda pomiarowa jaka znam lub ... kto powiedział że nie mozesz wyznaczyć impedan...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 21:49
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar stanu izolacji - Zagadka
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 3986

Re: Pomiar stanu izolacji - Zagadka

zwarcie wysokorezystancyjne ? to nic innego jak zwarcie twoich faz L1 i L3 rezystancją 26 Gom (nie słyszałeś np o stosach wysokorezystancyjnych w ochronnikach przeciwprzepięciowych, które pod wpływem udaru napięciowego zmieniają się w połączenie niskorezystancyjne ?) więc myśle że choć trochę zobraz...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 20:36
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Hala produkcyjna - pomiar petli zwarcia opraw oswietl.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 3287

Re: Hala produkcyjna - pomiar petli zwarcia opraw oswietl.

Witam . Panowie dlaczego wszyscy upierają się na określenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu poprzez pomiar imedancji pętli zwarcia (swz) ? Zadam pytanie : jakie warunki muszą być spełnine aby ochrona p.porażeniowa była skuteczna ? Otóż wg normy PN-HD 60364-4-41 środek ochrony powinien składać ...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 19:51
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Obowiązek stosowania RCD - domek jednorodzinny
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1980

Re: Obowiązek stosowania RCD - domek jednorodzinny

Oczywiście nie kwestionuje zasadności użycia RCD , ale proszę zwrócić uwagę , że nie jest to nawet środek ochrony pp przy uszkodzeniu , teraz RCD zakwalifikowany jest do środków ochrony UZUPELNIAJĄCYCH. Co do obowiązku stosowania wyłaczników RCD odsyłam do normy PN-HD 60364-4-41:2007 pkt 411.3.3 - m...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 19:24
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary z punktu widzenia opłacalności i zarobków
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 6777

Re: Pomiary z punktu widzenia opłacalności i zarobków

HiHi .czytam panów i dodam coś jeszcze . Mierząc uczciwie często okazuje się ze są rażace zaniedbania , mało, ciągną się na pewno od lat , a dyrektor obiektu na to : "Zawsze było dobrze wiec czego pan chce?". Krzyczymy sami o złagodzenie egzaminów kwalifikacyjnych, czy to nie jest przypadkiem skutek...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 19:10
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar stanu izolacji - Zagadka
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 3986

Re: Pomiar stanu izolacji - Zagadka

A sprawdziłeś , czy urządzuenia typu UKSI (jednego z tych co wypisał kol. Simcode ) nie ma przy trafie ? moje doświadczenia z napięciem 500V to też IT ! Tyle , że jeżeli rozdzielnia "wisi w powietrzu" od strony zasilania i odbiorów to raczej jakieś wysokorezystancyjne zwarcie szyn fazowych. Pozostaj...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 18:55
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 18374

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Panowie ! czas działania oświetlenia ewakuacujnego określa :Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. po jego ostatniej aktualizacji dokonana została zmiana z dwóch do jednej godziny ! , Ale istnieją jeszcze inne akty zwiazane ściśle z obiekt...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 18:46
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 5616

Re: oprawy oświetleniowe w zerowej klasie ochronności

witam Co do pierwszej sytuacji (nie znając bliżej szczegułów) ktoś zastosował ochronę poprzez umieszczenia lamp poza zasięgiem ręki. Właśnie dlatego w latach 70-tych funkcjonowała 0-wa klasa ochronności. Mostki od N, a raczej chodziło ci chyba PEN do obudowy są już modyfikacją i o ile nie naruszają ...
autor: elmontjs
czw wrz 20, 2012 18:27
Forum: Światło i oświetlenie
Temat: Pomiar oświetlenia awaryjnego
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 6329

Re: Pomiar oświetlenia awaryjnego

60 min to 60 min i w tym i w kolejnym i jeszcze w następnym roku. Po to się wykonuje pomiary co rok, żeby wychwycić oprawy ze zużytymi akumulatorami i wymienić. Co do narastania natężenia, to ważne jest żeby w określonym normą czasie osiągnęło wymagany poziom i utrzymywało się co najmniej 1 godzinę....