autor: elmontjs
ndz mar 02, 2014 19:00
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 18604

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Normami to sobie mogą wymachiwać.Niech pokażą podstawę prawną aby budynek spełniał aktualne wymogi.Obiekt powinien spełniać wymogi z lat projektu/budowy, inaczej każda zmiana prawa lub norm w dowolnej branży skutkowała by remontem.A to,że obiekt spełnia wymagania starszych norm nie oznacza ,że nada...
autor: elmontjs
pt lut 28, 2014 19:33
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?
Odpowiedzi: 39
Odsłony: 18604

Re: Oświetlenie ewakuacyjne czy coś się zmieniło?

Koledzy power4 i decom chyba czas odrobić lekcje z lektury : "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" oraz jego aktualizacji z 2009r . Owszem postanowienia normy PN-EN 1838 ładnie wyrercyto...
autor: elmontjs
pt lut 28, 2014 0:09
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Wartość impedancji pętli zwarcia dla....
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 7559

Re: Wartość impedancji pętli zwarcia dla....

a może przestudiować kwalifikację wyłącznika rcd do grup środków ochrony p.porażenowej ? okaże się, że na obecną chwile jest to jedynie środek ochr. p.porażeniowej uzupełniającej! nie będe sie rozpisywał dlaczego RCD znalazł się w tej grupie, ale tak jest, więc środek ochrony p.porażeniowej przy usz...
autor: elmontjs
czw lut 27, 2014 16:31
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary z punktu widzenia opłacalności i zarobków
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 6818

Re: Pomiary z punktu widzenia opłacalności i zarobków

oczywiście "przyrządu" kolego Turow9 :D a co do ISO, nie zgodzę się z kolegą ; wyeliminuje to z rynku małe firmy ponadto za koszt utrzymania ISO zapłacą nie zawsze bogaci klienci, więc z całą pewnością doprowadzi to do świadomej ignorancji obowiązku wykonywania pomiarów (ze względów ekonomicznych) -...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 22:37
Forum: Ochrona odgromowa i przepięciowa
Temat: Dach z blachy dachówkowej- co o tym myśleć?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 1670

Re: Dach z blachy dachówkowej- co o tym myśleć?

Panowie, a gdzie niepalne podłoże pod blachodachówką (co jest warunkiem aby blachę o odpowiedniej grubości można było zastosować jak zwód poziomy ), poza tym wydaje mi sie że ma być sprawne "połączenie galwaniczne" pomiędzy arkuszami , więc czy stalowy wkręt o średnicy 5-6 mm może takie zapewnić ? T...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 22:04
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Impedancja pętli zwarcia regulatora tyrystorowego
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1043

Re: Impedancja pętli zwarcia regulatora tyrystorowego

masz kolego racje, każdy miernik wyłączy ci bezpiecznik C2 A, ale możesz zbudować układ do pomiaru metodą techniczną wymuszając mniejszy prąd pomiarowy (wiem zarzucisz zę norma wymaga 23A)ale to chyba jedyna racjonalna metoda pomiarowa jaka znam lub ... kto powiedział że nie mozesz wyznaczyć impedan...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 21:49
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiar stanu izolacji - Zagadka
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 4003

Re: Pomiar stanu izolacji - Zagadka

zwarcie wysokorezystancyjne ? to nic innego jak zwarcie twoich faz L1 i L3 rezystancją 26 Gom (nie słyszałeś np o stosach wysokorezystancyjnych w ochronnikach przeciwprzepięciowych, które pod wpływem udaru napięciowego zmieniają się w połączenie niskorezystancyjne ?) więc myśle że choć trochę zobraz...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 20:36
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Hala produkcyjna - pomiar petli zwarcia opraw oswietl.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 3301

Re: Hala produkcyjna - pomiar petli zwarcia opraw oswietl.

Witam . Panowie dlaczego wszyscy upierają się na określenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu poprzez pomiar imedancji pętli zwarcia (swz) ? Zadam pytanie : jakie warunki muszą być spełnine aby ochrona p.porażeniowa była skuteczna ? Otóż wg normy PN-HD 60364-4-41 środek ochrony powinien składać ...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 19:51
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Obowiązek stosowania RCD - domek jednorodzinny
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1993

Re: Obowiązek stosowania RCD - domek jednorodzinny

Oczywiście nie kwestionuje zasadności użycia RCD , ale proszę zwrócić uwagę , że nie jest to nawet środek ochrony pp przy uszkodzeniu , teraz RCD zakwalifikowany jest do środków ochrony UZUPELNIAJĄCYCH. Co do obowiązku stosowania wyłaczników RCD odsyłam do normy PN-HD 60364-4-41:2007 pkt 411.3.3 - m...
autor: elmontjs
śr lut 26, 2014 19:24
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Pomiary z punktu widzenia opłacalności i zarobków
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 6818

Re: Pomiary z punktu widzenia opłacalności i zarobków

HiHi .czytam panów i dodam coś jeszcze . Mierząc uczciwie często okazuje się ze są rażace zaniedbania , mało, ciągną się na pewno od lat , a dyrektor obiektu na to : "Zawsze było dobrze wiec czego pan chce?". Krzyczymy sami o złagodzenie egzaminów kwalifikacyjnych, czy to nie jest przypadkiem skutek...