Znaleziono 1594 wyniki

autor: elmontjs
czw kwie 18, 2019 8:38
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2956

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

RCD w tym wypadku wprowadza zagrożenie porażenia prądem. Jeżeli jakimś cudem zadziała, albo ktoś go ręcznie otworzy, urządzenie zostaje odłączone od toru PE To bardzo słuszna uwaga , jednak w przypadku tego zakładu ryzyko pozbawienia korpusu silnika ochrony jest minimalne. Charakter urządzeń -pompy...
autor: elmontjs
śr kwie 17, 2019 8:50
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2956

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

a-w pisze:
śr kwie 17, 2019 8:33
Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
Silnik pracuje , ale RCD jest w tym wypadku na ozdobę ; prawdopodobnie nie zadziała nawet przy uszkodzeniu izolacji uzwojeń - zostaje tylko bezpiecznik.
autor: elmontjs
wt kwie 16, 2019 13:48
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2956

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

a-w pisze:
wt kwie 16, 2019 8:04
Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to
Jest trzecia ,... żyła ż/z jest wpięta pod zacisk PE silnika i różnicówka jest wtedy bez sensu (jak w tym wypadku)
autor: elmontjs
ndz kwie 07, 2019 20:10
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Walka o luxy ;)
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 852

Walka o luxy ;)

Oprawy oświetleniowe niskobudżetowe przegrywają z tradycyjną żarówką ;)
autor: elmontjs
sob kwie 06, 2019 22:01
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 2956

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

A tak się zmienia klasę ochronności rozdzielni ;)
autor: elmontjs
pt kwie 05, 2019 17:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2174

Kiedy N a kiedy PEN

Simcode pisze:
pt kwie 05, 2019 15:13
Co do obrazy Hanysów to nie ma z tym problemów, ale mieszkańcy Sosnowca nie wybaczą ci tego że Sosnowiec leży na śląsku.
Fakt , mieszkańcom Zagłębia też należą się przeprosiny ;). To przykład jak Brynica podzieliła ludzi, poglądy i mentalność. Ale to wpis tak na marginesie wątku :)
autor: elmontjs
pt kwie 05, 2019 10:09
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2174

Kiedy N a kiedy PEN

Koledzy sprawę połączenia transformatora z ziemią i wyprowadzenia z niego sieci zadeklarowanej jako TT, czy TN myślę że wyjaśniliśmy. Ale przy okazji tego tematu proponuje żebyśmy sie zastanowili nad konsekwencjami tworzenia wysp TN w układzie TT i odwrotnie.Pomijam już niezgodność funkcji przewodu ...
autor: elmontjs
czw kwie 04, 2019 21:13
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2174

Kiedy N a kiedy PEN

I póki co rozumiem że np warunki terenowe mogą determinować go do danego typu sieci (np. górskie) tak to rozumiem z tego co piszecie koledzy. Kolego, szczerze to nie znam atutów układu TT w porównaniu go do TN. Wg mnie sieć TT jest mniej bezpieczna; a w górach ? przecież tam osiągnąć dobre uziemien...
autor: elmontjs
czw kwie 04, 2019 20:54
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2174

Kiedy N a kiedy PEN

Koledzy ale autor pyta . .... Chodzi o to, że funkcja przewodu: N, czy PEN zależy głównie od instalacji odbiorczych i zaleceń dystrybutora, jak to wcześniej napisał kol. a-w. A co do układów TT, potwierdzam jest sporo "rodzynków" , ostatnio znalazłem zadeklarowany przez Tauron układ TT z konkretnej...
autor: elmontjs
czw kwie 04, 2019 19:27
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 2174

Kiedy N a kiedy PEN

To powinno wyjaśnić wszystko: " Pierwsza litera oznacza związek pomiędzy układem sieci a potencjałem ziemi : T – bezpośrednie połączenie jednego punktu układu sieci z ziemią. Najczęściej jest łączony z ziemią punkt neutralny instalacji; I – wszystkie części czynne, to znaczy mogące się znaleźć pod n...