Znaleziono 136 wyników

autor: a-w
śr maja 08, 2019 11:52
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zabezpieczenia SN starego typu
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1315

Zabezpieczenia SN starego typu

RIo-30 to trójfazowy przekaźnik nadprądowy bezzwłoczny, służy do realizacji funkcji zabezpieczenia zwarciowego, działa z czasem własnym. RIt-30 służy do realizacji zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego. Pamiętajcie, że w zależności od sposobu podłączenia obwodów prądowych, pobudzenie RI-80 następuj...
autor: a-w
czw kwie 18, 2019 12:14
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 5818

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Nadal trudno mi zrozumieć, jakim cudem ten obwód daje się załączyć. Wszyscy chyba mieli do czynienia z przypadkiem, gdy N za różnicówką połaczymy z potencjałem ziemi. Przecież wybija natychmiast. A tutaj właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia - dolny zacisk N róznicówki jest przez żółto-zieloną ż...
autor: a-w
śr kwie 17, 2019 8:33
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 5818

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
autor: a-w
wt kwie 16, 2019 8:04
Forum: Błędy w sztuce
Temat: Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 5818

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

[...] Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt ! Dopiero to ostatnie zdanie wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie. Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to (1) albo jest ustawiony tak, że nie ma żadnego połączenia obudowy z potencjałem ziemi (stanowisko izolowane???) (2) albo...
autor: a-w
czw kwie 04, 2019 10:04
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Kiedy N a kiedy PEN
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 3160

Kiedy N a kiedy PEN

Otóż kto lub co decyduje że przewód wyprowadzony od trafo z punktu neutralnego to będzie przewód N albo PEN, na skutek czego mamy sieć TT albo TN. Decyduje operator sieci, narzucając taki a nie inny układ pracy. Zatem operator wybiera układ pracy sieci na skutek czego wyprowadzony jest przewód PEN ...
autor: a-w
pt lut 22, 2019 9:17
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Praca jednego elektryka na 2-giej i 3-ciej zmianie
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 53131

Praca jednego elektryka na 2-giej i 3-ciej zmianie

Rozporządzenie o organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (wciąż czekające w legislacyjnej kolejce na nowelizację) mówi wyraźnie, że prace przy urządzeniach mogą być prowadzone przez osoby uprawnione i upoważnione.
autor: a-w
pn gru 31, 2018 11:47
Forum: Energia odnawialna
Temat: Falownik on grid i off grid w jednym urzadzeniu z wbudowanym ukladem SZR
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 2535

Falownik on grid i off grid w jednym urzadzeniu z wbudowanym ukladem SZR

Na pierwszy rzut oka widzę poważny problem w momencie powrotu napięcia sieciowego - zresztą ten sam problem dotyczy inwertera PV, jak i klasycznego agregatu. Jeśli napięcie na wyspie byłoby w przeciwfazie do napięcia sieci, to mamy zwarcie trójfazowe przy dwukrotnie większym od znamionowego napięciu.
autor: a-w
pt gru 21, 2018 11:22
Forum: Zdjęcia i filmy
Temat: Śmieszne i ciekawe
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 6090

Śmieszne i ciekawe

Paniki pisze:
czw gru 20, 2018 20:35
Ciekawa taśma miedziana, rozumiem, że fabryczny kabel to tylko ten 3 żyłowy o różnych kolorach + obok niego leci taka tasiemka? :D
Obstawiałbym raczej kabel w oplocie miedzianym (trzebaby zajrzeć bardziej wgłąb peszla). Może jakieś górnicze dziwo?
autor: a-w
pt gru 21, 2018 11:15
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Podłączenia gniazda wtykowego ...
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 4410

Podłączenia gniazda wtykowego ...

Pytanie w ramach świątecznego wyluzowania: a co z podwójnym gniazdem montowanym poziomo? Faza na górze, na dole? Po prawej na górze, po lewej na dole???

Życzę wszystkim Kolegom na forum TYLKO TAKICH PROBLEMÓW :-)
autor: a-w
śr paź 17, 2018 17:33
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: "Kwitnie" modyfikowanie opraw oświetleniowych
Odpowiedzi: 41
Odsłony: 4989

"Kwitnie" modyfikowanie opraw ośw.

(1) Czy samochód, którym nie pojedziesz do przeglądu rejestracyjnego, z dniem przeglądu staje się mniej bezpieczny? Nie, a jednak ubezpieczyciel w razie głupiej stłuczki w dzień po upływie terminu badania może odmówić wypłaty odszkodowania(i niemal na pewno to zrobi. Nikt tu nie twierdz, że taka prz...