Znaleziono 131 wyników

autor: a-w
śr kwie 18, 2018 10:44
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Szafka pomiarowa
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 381

Re: Szafka pomiarowa

Zabezpieczenia główne: a) prąd znamionowy: 16A, b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny selektywny, c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki. Moc przyłączeniowa 7kW Bazując na powyżych informacjach wnioskuję, że: 1. Mam doprowadzić kabel 4x10mm2 (wg elektryka) z sza...
autor: a-w
śr mar 28, 2018 11:44
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: w jakiej odległości od źródła ???
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 431

Re: w jakiej odległości od źródła ???

Znasz napięcie źródła, znasz prąd w obwodzie, musisz znaleźć rezystancję, przy której spadek napięcia wyniesie 40V. Ta rezystancję pomniejszasz o rezystancję wewnętrzną źródła i masz rezystancję przewodów, a z niej - długość.
autor: a-w
wt mar 06, 2018 10:01
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Rezystancja zastępcza, napięcia i prądy
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 462

Re: Rezystancja zastępcza, napięcia i prądy

Pierwsze zadanie jest fikuśne - wszystko przez te zworki

1. E1 pracuje na R1+R2 (R=4 om)
2. E2 pracuje na R7+(R5 II R6) (R=3 om)
3. E3 pracuje na R7 + R8 (R=4 om)
autor: a-w
czw lut 08, 2018 19:52
Forum: Pomiary elektryczne
Temat: Wybór kamery termowizyjnej
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 702

Re: Wybór kamery termowizyjnej

Na świadectwo wzorcowania bym nie zwracał uwagi. Podstawową metodą termografii w energetyce jest metoda porównawcza - zarówno faza-faza jak i poprzedni termogram - aktualny termogram, nikt chyba nie analizuje czy styk ma 149° czy 152°. Rozdzielczość obu kamer nie powala, w praktyce przydaje się leps...
autor: a-w
czw lut 08, 2018 19:39
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Transformatory - zasada działania - teoria
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 811

Re: Transformatory - zasada działania - teoria

luka2nd pisze: Na początek proponuję Teorię obwodów elektrycznych Stanisława Bolkowskiego (taka zielona okładka). Są tam podstawowe wiadomości o budowie i zasadzie działania transformatora.
To ja bym jeszcze dorzucił "Maszyny elektryczne" Plamitzera.
autor: a-w
wt sty 09, 2018 12:26
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: BHP- Zabezpieczenie rozdzielni podczas prac serwisowych
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 900

Re: BHP- Zabezpieczenie rozdzielni podczas prac serwisowych

To problem firmy serwisowej. Widocznie robili [...]. Nieprawda. A przynajmniej nie cała prawda. To problem: 1. Prowadzącego eksploatację (bo on odpowiada za bezpieczną eksploatację) - bo być może nie wystawił polecenia albo wystawił nieprawidłowo 2. Dopuszczającego (o ile taki był wyznaczony) 3. Br...
autor: a-w
śr gru 06, 2017 12:32
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Mega problem z włącznikami prądu - wyrwanie ze ściany
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 365

Re: Mega problem z włącznikami prądu

Ilość przewodów jest poprawna. Zaproś elektryka, na pewno sobie poradzi
autor: a-w
sob lis 18, 2017 18:24
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Czy to ma prawo bytu ?
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 584

Re: Czy to ma prawo bytu ?

Oj tam , panel solarny jest drogi i niewydajny, proponuje kupić silnik 3-faz mp 1kW i spiąć go z generatorem tak, żeby ten zasilił napędzający go silnik i coś jeszcze :D Ale najpierw obowiązkowo lektura o perpetuum mobile ;) Przydałby się jeszcze w obwodzie transformator trójuzwojeniowy, wtedy będz...
autor: a-w
śr lis 15, 2017 22:48
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Uprawnienia E - istotne pytanie
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 3690

Re: Uprawnienia E - istotne pytanie

Chciałbym Kolegom zasugerować rozwagę w uznawaniu, że do eksploatacji jakiegoś urządzenia w zakresie obsługi konieczne jest posiadanie świadectwa kwalifikacji. Kwalifikacje wymagane są do obsługi urządzeń energetycznych . Stwierdzenie, że dane urządzenie jest urządzeniem energetycznym skutkuje konie...
autor: a-w
pt paź 20, 2017 22:23
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Rozdział odbiorów a zabezpieczenia
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 436

Re: rozdział odbiorów a zabezpieczenia

Warto jednak pamiętać, że ochrona przewodu od przeciążeń (ale nie od zwarć) może być zrealizowana również na końcu obwodu