Znaleziono 131 wyników

autor: a-w
śr paź 04, 2017 10:36
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Instalacja elektryczna - remont i skrzynka bezpiecznikowa w łazience
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 892

Re: Instalacja elektryczna - remont i skrzynka bezpiecznikowa w łazience

To jeszcze dla formalności, gdyby ktoś szukał uzasadnienia w prawie:

Norma PN-IEC 60364-7-701 w pkt. 701.53 Urządzenia rozdzielcze i sterownicze:
"W strefach 0, 1 i 2 nie należy instalować urządzeń rozdzielczych oraz sprzętu łączeniowego
[...]
W strefie 3 można instalować gniazda wtyczkowe [...]"
autor: a-w
sob wrz 16, 2017 22:10
Forum: Normy, przepisy, prawo
Temat: Norma N SEP-E-002 do pobrania?
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1271

Re: Norma N SEP-E-002 do pobrania?

Obawiam się, że musisz kupić
autor: a-w
pn wrz 11, 2017 6:41
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Zadanie ze zwarć w sieci 220 kV
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 783

Re: Zadanie ze zwarć w sieci 220 kV

Nie możesz zignorować SEE. Moc zwarciowa systemu podana w danych to 6GVA, moc zwarciowa generatorów to będzie pewnie ze 3GVA (szacuję, nie mam czasu policzyć), czyli zwarcie zasilane będzie zarówno z systemu, jak i z generatorów. R1, X1 to parametry dla składowej kolejności zgodnej R0, X0 to paramet...
autor: a-w
ndz wrz 10, 2017 21:46
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Jaki przekrój kabla
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 1302

Re: Jaki przekrój kabla

Czy znaczy to, że jest możliwe ułożenia kabla który będzie spełniał wymogi prądowe i spadku napięcia a będzie niewłaściwy pod względem parametrów PE i RCD może się nie wyzwolić w przypadku porażenia? Jest możliwa taka konfiguracja instalacji (przekroje przewodów, długości, typy/wartości zabezpiecze...
autor: a-w
czw sie 10, 2017 22:10
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 1590

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

[...] Proponuje zastosować zabezpieczenie typu C lub rozłącznik. Temat wracał tu już niejeden raz. Nie ma selektywności w zakresie zwarciowym pomiędzy wyłącznikami instalacyjnymi (eSkami), niezależnie, czy będą tego samego, czy różnego typu, choćby nawet o charakterystykach B i D. Jedyne rozwiązani...
autor: a-w
śr sie 09, 2017 14:10
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Prąd zwarciowy bez mocy zwarciowej systemu.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 861

Re: Prąd zwarciowy bez mocy zwarciowej systemu.

To uproszczenie, mające swoje odzwierciedlenie w wynikach obliczeń: Dla układu transformator 110/15 o mocy (A) 40 lub (B) 16MVA, linii kablowej ~1km i transformatora 15/0,4 630kVA otrzymujemy po stronie nN moc zwarciową 13,29 MVA dla (A) i 12,53 dla (B). Dla transformatora SN/nN 400kVA mamy odpowied...
autor: a-w
czw cze 29, 2017 19:54
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Spadek napięcia instalacji w mieszkaniu.
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1733

Re: Spadek napięcia instalacji w mieszkaniu.

electrics pisze:Bardzo dobry pomysł.
Mogą stać się aż za bardzo widoczne te puszki. Nawet gołym okiem jęzory ognia można będzie zobaczyć.
Doceniam poczucie humoru Kolegi :) Jedna miałem na myśli obciążenie kilkoma amperami, powiedzmy około 1kW, co nie odbiega chyba istotnie od typowych obciążeń - vide odkurzacz.
autor: a-w
czw cze 29, 2017 8:38
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przekaźnik zmierzchowy z możliwością podłączenia przewodu 6mm2
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1363

Re: Przekaźnik zmierzchowy z możliwością podłączenia przewodu 6mm2

A co, jeśli przekrój przewodu nie wynika ze spodziewanego obciążenia, ale np. z tego, że ma to być iluminacja dużego ogrodu i ktoś obawia się o wynik skuteczności ochrony przeciwporażeniowej? Albo po prostu taki kabel już sobie leży w ziemi i zasila jedną lampę 75W,a kolega chce jedynie doposażyć ob...
autor: a-w
czw cze 29, 2017 8:26
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Spadek napięcia instalacji w mieszkaniu.
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 1733

Re: Spadek napięcia instalacji w mieszkaniu.

Abstrahując od tego, gdzie leży przyczyna i kto zawinił, do odszukiwania ukrytych / zagubionych /zapomnianych puszek sugerowałbym kamerę termowizyjną. Po solidnym obciążeniu obwodu i odczekaniu kilku minut jest duża szansa, że puszki staną się widoczne.
autor: a-w
pt cze 09, 2017 11:52
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Przewody i gniazda elektryczne
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 1438

Re: Przewody

PN-IEC 60364-5-52:
Tablica 52J
Instalacja stała, przewody i kable izolowane, obwody oświetleniowe i siłowe:
Smin dla Cu =1,5mm², dla Al 2,5mm² (z uwagami)