Znaleziono 1089 wyników

autor: Bonius
sob mar 05, 2005 2:09
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Wyłączniki silnikowe
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 24936

wyłączniki silnikowe

Witam Kolegów na forum Witam To może następna niejasność. Silnik pracuje w pomieszczeniu gdzie temperatura otoczenia wynosi np 45*C. A zabezpieczenie termiczne silnika znajduje się w rozdzielni sąsiedniego pomieszczenia w którym temperatura otoczenia wynosi np 15*C. Czy dla takiego przypadku również...
autor: Bonius
sob mar 05, 2005 1:53
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Transformator a Przekładnik prądowy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 6386

Transformator a Przekładnik prądowy

Witam Koloegów na forum
Nie zapominajmy o mocy przekładnika.
Dla poprawnej pracy przekładnika pomiarowego obciążenie strony wtórnej winno się zawierać w granicach 0,25*Sn<Sobc<Sn

Pozdrawiam
Bonius.
autor: Bonius
sob mar 05, 2005 1:46
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 43276

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Witam

Przeoczyłem jeszcze jeden ważny aspekt.
Mamy 750kW i prąd 6000A? Przyznam się, że nie mogę wydedukować jak wygląda ten schemat. I jakie napięcie zasilania.
Troszkę więcej danych.
6000A to nie zabawka. :)

Pozdrawiam
Bonius.
autor: Bonius
sob mar 05, 2005 1:38
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 43276

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Witam Może mógłbyś podać więcej danych. 1. Jakie przewody chciałbyś zastosować (typ izolacji itp) 2. W jakich warunkach ułożone (sposób ułożenia, temperatura otoczenia) 3. Przydałaby się też długość obwodu. 4. Jakie zastosowane będzie zabezpieczenie od przeciążeń i zwarć. 5. Nie zaszkodzi schemat za...
autor: Bonius
czw mar 03, 2005 22:25
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przerwania przewodu PEN
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 32945

Przerwania przewodu PEN

Witam kolegę ENEA Cytat: "Miszanie układów powoduje.... moje zapytanie ???" Wg mojej wiedzy w układzie TT nie jest wymagane uziemienie przewodu N (nie mylić z PEN) oczywiście poza uziemieniem w stacji transformatorowej. Przewód ochronny nie jest połączony z N tylko pozostaje uziemiony. Jeżeli więc n...
autor: Bonius
czw mar 03, 2005 22:00
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przerwania przewodu PEN
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 32945

Przerwania przewodu PEN

Witam kolegę ENEA Zastanawiam się czy w kolegi przypadku nie został przerobiony układ TT na TN-c-s. Byłoby to rzeczywiście niebezpieczne i wtedy mógłby popłynąć cały prąd wynikający z niesymetrycznego obciążęnia przez instalację gazową podączoną do szyny wyrównawczej instalacji. W układzie TN przewó...
autor: Bonius
śr mar 02, 2005 21:59
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Przerwania przewodu PEN
Odpowiedzi: 45
Odsłony: 32945

Przerwania przewodu PEN

Witam kolegów na forum Ideałem by było spełnienie pobożnych życzeń kolegi Ajana, do których się oczywiście dołączam. Jednak przy dzisiejszych realiach są to niestety pobożne życzenia. Proponuję więc na początek modlitwę połączoną z wymianą całej instalacji w mieszkaniu na instalację wykonaną w układ...
autor: Bonius
śr mar 02, 2005 21:22
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: zabezpieczenie glowne - zlacze czy w rozdzielni nn ?
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 5743

zabezpieczenie glowne - zlacze czy w rozdzielni nn ?

Pozdrawiam Kolegów ma forum. Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. LUBZEL SA jako zabezpieczenie główne podane w WTP podają wartość zabezpieczenia przedlicznikowego. Jak czytamy z wypowiedzi kolegów czy jest to zabezpieczenie przedlicznikowe czy zalicznikowe zależy od danego zakładu energetycznego. Ok...
autor: Bonius
sob lut 26, 2005 14:18
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Projekt lini napowietrznej nn lub SN
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 11412

Projekt lini napowietrznej nn , lub śn

Witam. Proponuję na poczatek lekturkę typowych rozwiązań opracowanych przez ElProjket Poznań. Katoalogi stanowią podstawę do projektowania i wykonywania linii napowietrznych SN, stacji transformatorowych SN/nn oraz linii napowietrznych nn. Katalogi te powinno posiadać każde szanujące się biuro proje...